技术论坛

 回复:MM430变频器调试中出现的问题,大家给点指导

返回主题列表
作者 主题
爱君如梦
新手

经验值:27
发帖数:9
精华帖:1
楼主    2012-05-08 09:56:33
主题:MM430变频器调试中出现的问题,大家给点指导 精华帖 
自己前面调试过安川的变频器,但是对于西门子MM430变频器可以说为一个菜鸟。

现场上有2台MM430的变频器分别控制的2个风机。风机上电机为18.5KW。控制方式是通过面板BOP-2,速度是通过面板上的+- 控制。

特别说明的是,这2台变频器已经放了有一年,而且风机也是存放有一年了。风机是由一个密封的容器全部密封了,看不到内部结构。

我安照他提供的说明书的步骤,把常用的几个参数,就是电机的功率,转速、电压。等设置进变频器。基本上是最简单的设置。设置好后,退后到准备阶段,然后通过面板上的启动控制,结构一台电机好像转了一下,就感觉没得动静了,我加频率,但是频率随便怎么加,都最多只有8HZ,就报A0501 电流限幅故障代码。2台同时出现这个故障。 反正弄了很多次都报这个故障,我又把变频器参数复位后,从新设置各参数。问题已经没解决。 我相当了是不是电机接地,然后把电机直接加380试,结果电机正常,能转起来。 然后把电机线从新接到变频器输出端子上,已经绝往了,此次,但是出人意料的是,居然一切都好了,能正常启动了这一台,频率加速也没得问题了。

我静下来思考,会不会电机由于一年没有使用了。里面轴呀生锈了。造成摩擦增大,在变频器给8HZ的时候赌转了,而报的故障,而通过直接启动后,电机转过了生锈。而能使用了,当然由于时间关系,另外一台我还没有照这个方法办。
海哥
侠圣

经验值:3792
发帖数:858
精华帖:94
3楼    2012-05-08 14:59:19
精华帖  主题:回复:MM430变频器调试中出现的问题,大家给点指导
“ 我静下来思考,会不会电机由于一年没有使用了。里面轴呀生锈了。造成摩擦增大,在变频器给8HZ的时候赌转了,而报的故障,而通过直接启动后,电机转过了生锈。而能使用了,当然由于时间关系,另外一台我还没有照这个方法办。 ”
不错!就是这个原因。
另外,对于变转矩负载,MM430默认的是:P1300=2,它的运行曲线是一个反的抛物线,也就是在低频率段,输出电压比较低,当然输出电流就要大一点(同样的负载、摩擦力)。所以我们在初次调试时,发现设备阻力较大时,一般小功率的设备就用市电直接带动电机,运行一会儿,减少一些摩擦力,之后在连上变频器启动、运行。大功率的用市电直接启动电机可能有些困难,我就把“P1300=0,”这样启动电压,特别在低频率段的输出电压会有所提升,运行几十分钟以后,再把“P1300 ,”改回来(为了节能)。就OK了!
拿素心待人,凭技术生存,靠实力发展,用事实说话。
江汉之珠
奇侠

经验值:5077
发帖数:1023
精华帖:15
5楼    2012-05-17 13:41:23
精华帖  主题:回复:MM430变频器调试中出现的问题,大家给点指导
我记得以前调驱动前,一定先把负载手动或其他办法转一转,然后在接到电机上的,可以避免好多问题。
路漫漫而求索!
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。