楼主    2012-05-23 08:47:40
主题:对一段程序的疑惑
把网络3和网络4对调一下,计数器就不能计数了,不知道为什么,好像在S7-200里这样却可以正常计数。

youhm
至圣

经验值:13614
发帖数:4924
精华帖:81
1楼    2012-05-23 10:07:32
精华帖  主题:回复:对一段程序的疑惑
这和定时器的刷新机制有关,S7-200有三种刷新机制的定时器,S7-300/400的定时器是异步刷新的,定时时间到可能出现在程序中任意一刻,如果对调网络3、网络4,那么只有定时时间到出现在网络3、网络4之间计数器才能检测到T10的变化,出现在其它时刻扫描到计数器时定时器已经被复位了,网络3、网络4之间的时间那是相当的短,所以计数器检测到T10变化的几率几乎为0,所以不能正常计数。