感谢y班的指点和鼓励!今天设备刚好停下来,忙活了大半天,MM420变频器外围控制回路改好了,参数也做了部分修改:P0700=2;P0701=1;P0731=52.2;P0771=21;P1000=2;
后来把电机的联轴器拆开,选择开关选择到LOCAL用电位计调节电机转速,电机调速正常;然后选择到REMOTE,PLC给0~20mA信号,真如y班说的那样,果然PLC接手控制了,电机调速正常,基本功能达到预期。等生产时,调试一下温度的PID控制,看看自动调节温度的效果如何。真希望现场操作人员能轻松一点!
佛对我说:“你的痛苦来自于你的欲望,没有欲望也就没有痛苦!”
n次看你的背影
奇侠

经验值:7974
发帖数:2321
精华帖:73
10楼    2012-05-27 20:04:24
精华帖  主题:回复:M420 的REMOTE 和LOCAL功能
y班说的真好,也强烈表达了我内心的愿望,我也是这样认真去做了。下面向“组织”汇报一下工作进展:
开机前在WinCC画面上增加了一条一小时的此温度的实时曲线。开机生产后,前堂达到一定温度后,切换到REMOTE由PLC接手控制前堂温度,设定前堂温度910℃,温度PID调节输出控制MM420,温度偏差在±30℃,效果不是太理想;后来进一步优化温度的PID参数,偏差能控制到﹢11℃、﹣7℃范围;相对控制偏差在±1.3%之内,能满足生产的温度稳定,同时也减轻了现场车间操作人员的工作强度,达到了最终的设想效果。今天又到现场车间去,操作人员反映特别强烈,说他们现在操作变得非常简单了,我也感觉非常惬意哈,看来我没有白忙活!附一图参考说明: