技术论坛

 回复:西门子6ra70报警f068无法复位?同时报A039和A067?

返回主题列表
作者 主题
豫商风云
侠客

经验值:747
发帖数:240
精华帖:1
楼主    2012-04-26 14:21:35
主题:西门子6ra70报警f068无法复位?同时报A039和A067?
今天现场出现这个故障 西门子6ra70报警f068无法复位?同时报A039和A067? 按照说明书怀疑a7001板坏了,因为端子4和5或6和7 都没有接线 想请教各位的是:还有没有别的原因引起这个报警,以及为什么会同时报A039和A067 谢谢各位!
豫商风云
豫商风云
侠客

经验值:747
发帖数:240
精华帖:1
16楼    2012-05-29 19:26:14
精华帖  主题:回复:西门子6ra70报警f068无法复位?同时报A039和A067?
不好意思这个问题由于前些天比较忙没有时间整理,其实这个问题是这样的!
问题:西门子6ra70报警f068无法复位?同时报A039和A067?
回答:现在问题解决了,具体过程是这样的,根据上面的报警我们首先查看f068的具体含义:模拟检测通道故障,(主给定,主实际值或模拟量可设置输入) 。
可能的故障原因:A7001(CUD1)模板损坏;检测回路过载(在端子4和5或6和7的输入电压高于11.3v)。
故障值:
1:作为主给定/模拟量可设置输入1(端子4和5)的检测通道故障;
2:作为主实际值(端子103和104)的检测通道故障;
3:作为模拟量可设置输入(端子6和7)的检测通道故障。
查看r047对应的故障值为3,可现场的模拟量通道上根本没有接线。所以判断可能是A7001板有问题,于是从仓库领了一块采购来的备用板换上(后来的问题还是出在这个板子上)。重新上电显示正常,报警全部复位,单动试车可以运行。就没有多考虑以为好了。(我们这个故障发生在酸洗机上的卷曲机前面的一个s4辊上)。谁知道第二天听操作工反映当上铜带时只要s4辊的压辊一压电机就转不动,经过询问知道这种情况显然是不正常的,就开始查参数: 单动时只要s4辊上的压辊一压, 此时观察6ra70参数R019,R020都在50%左右时就会发生A031,A035堵转报警。而s4辊上的压辊不压,便不会报故障。而联动运行时R019,R020在100%左右也不会报故障(联动时s4辊的压辊不压)。
于是怀疑电机没有出力,就观察r035和r036都在100%左右。而r034却在145度左右波动(显然励磁没有导通),又用万用表测进线侧励磁电压,电流;进线侧交流380v有的,而励磁直流侧竟然只有15v电压和0.3a的电流(额定励磁电压为180v,励磁电流为2.67a),显然问题出在这里。没有励磁,当然就转动无力了。但r035和r036显示正常所以没有报警。
接下了就怀疑是不是励磁板有问题,(此整流器属于15A--125A的链接框图,电枢20.6a/440v 励磁2.67a/180v)可换了同型号的后还是不行,接下了就又相继换了同型号的功率板,还是不行,又参数化了下,还是不行,而在参数化过程中出现的意外,才是最终的问题得以解决。参数化后和这个s辊peer-to-peer的另外一台s3辊竟然运行不了了,后来发现发送方装置(s4辊)的一个参数p791(过程数据的数量)和接收方(s3辊)的数量不一致,改为一致后问题解决!(这个问题出在用drivemonitor软件下载过程中,上载到pc的参数是正确的)。
此时实在没有办法了,准备送外维修,就在最后决定再把接收方(s3辊)装置的A7001板和发送方(s4辊)的A7001板对换看下情况,对换后s4辊运行正常,s3辊的励磁又出现问题和之前s4辊的一样,显示问题的真正原因还是出在A7001板上,这个问题让我们兜了个大圈子,最后问负责采购的采购的新板子怎么会有问题,这时采购的才说此板是返厂维修板,不是新板。
最后我想说的是西门子的这些板子,一般不建议维修(成功率不高),还是建议买新板,其实新板的价格和维修的相差不是很大。