主题:6R70晶闸管触发脉冲是否对大感性负载不大合适?
之前用6R70驱动一个电磁制动器,很难正常驱动。后测量脉冲变压器输出波形,为调制脉冲列,不知调制脉冲列到底怎么样触发晶闸管的,感觉输出脉冲电流没有连续啊,难道是不停地间断触发直到晶闸管完全开通?
交流通融
小皮
侠圣

经验值:3978
发帖数:1389
精华帖:85
2楼    2012-06-02 20:45:48
精华帖  主题:回复:6R70晶闸管触发脉冲是否对大感性负载不大合适?
电感负载要用宽脉冲,电流预控也不能用有emf的。
脉冲变压器不用脉冲列传输不过去。
老兵veteran
版主

经验值:59333
发帖数:9984
精华帖:505
5楼    2012-06-05 08:12:38
精华帖  主题:回复:6R70晶闸管触发脉冲是否对大感性负载不大合适?
有,p079