| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
划桶过湘江 游民 经验值:64 发帖数:7 精华帖:0 |
楼主
主题:6R70晶闸管触发脉冲是否对大感性负载不大合适?
之前用6R70驱动一个电磁制动器,很难正常驱动。后测量脉冲变压器输出波形,为调制脉冲列,不知调制脉冲列到底怎么样触发晶闸管的,感觉输出脉冲电流没有连续啊,难道是不停地间断触发直到晶闸管完全开通?
交流通融
|
|
小皮 侠圣 经验值:3978 发帖数:1389 精华帖:85 |
2楼
主题:回复:6R70晶闸管触发脉冲是否对大感性负载不大合适?
电感负载要用宽脉冲,电流预控也不能用有emf的。
脉冲变压器不用脉冲列传输不过去。 |
|
老兵veteran 版主 经验值:59333 发帖数:9984 精华帖:505 |
5楼
主题:回复:6R70晶闸管触发脉冲是否对大感性负载不大合适?
有,p079
。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|