很久以前的事情了,具体时间已经模糊了,只是记得初来论坛的时候,大约是10年以前。我是通过传动栏目以前的版主“水至清”的推荐,登陆注册这里的。那个时候,我们大量的使用西门子的直流传动产品,经常会遇到各种使用问题。让“水至清”帮助我们解决。因为对传动系统的技术问题特感兴趣,所以,在论坛里喜欢积极的发言,参与大家提出的问题讨论和交流。
搞电的,玩的就是心跳! 很清楚的记得那时曾有一个帖,是由一个自称“工控菜鸟”的网友发起,他讲述了自己亲历传动装置炸的过程。问其可能的原因。他描述的传动装置被炸过程很严重,柜门都被炸开了,好像是一个共母线系统。我在参与回复中问他,炸装置时,你在现场怕不拍?他的回帖,让我瞠目结舌。“搞电的,玩的就是心跳!”哇塞,真的是初生牛犊不怕虎。这种精神太有感染力了。 搞电的,如果连闸都不敢合,你还玩嘛? 另有一个网友,开始给自己注册的网名叫“不敢合闸”,有意思的是,以这个网名的发言,全是在教训别人如何没经验、如何不知深浅的瞎干。查了他所有的发言,都是在讥讽别人做法如何如何的幼稚,唯有他是多么的老道。更可气的是,居然每每他的发言后面都有跟帖附和的。那个时候,我初涉论坛,也是很血气的,有打抱不平之心,于是发言回复,把他的观点反驳了一通。大意是,作为初涉工控的菜鸟,谁不是从没经验到有经验的呢?小将可贵的精神就在于他们的积极热情和强烈的求知欲。什么事都喜欢打破沙锅问到底。这是需要弘扬的精气神。为什么要打击他们呢?中国工控的希望就是精英们的后浪推前浪。最后我说,看看你给自己起的名字,“不敢合闸”,搞电的,你连闸都不敢合,那还玩嘛呀!嘻嘻,两天以后,我看到这个网友把自己的网名给改了,不叫“不敢合闸”了。当时很惬意的说。 老外传动专业工程师也有炸懵的时候 传动控制系统,特别是大型的传动,因为其强电、弱电的结合体特性,往往因信号的问题或电网的问题会出现炸功率模块、器件、快熔的情况,爆炸时,除了响以外,现场往往还伴随着闪电般的白光,很是森人。我就曾有一段时间,直流传动总是炸快熔。因为没有找到问题点,所以炸的有点懵了,在和“水至清”交流的时候,流露出自责和忧虑的心情,他对我讲,这很正常,传动装置有时莫名其妙的炸,找不找原因,很有可能的。就是德国工程师也一样,他说,这不,最近我和西门子的老外一起调一套高压系统,莫名其妙的把老外都炸懵了。哦?真是这样呀。在没搞清是怎么回事以前,炸的就是不明不白的。无所适从。狼狈。 今天没炸,所以庆祝一下。 哈哈,这个故事是传动的版主“俱怀逸兴壮思飞”给我讲的。当时听了特开心的那种心情。她说,在他们单位的相邻一个部门,是搞高压传动项目研究的一个团队,这个团队很年轻,几个小伙子组成的。有一天中午,跑到单位对面的小酒馆喝酒聚会去了。俱版问他们,不年不节的,你们怎么想起来喝酒聚会了?他们回到:庆祝一下,今天没炸!嘿嘿,看来真是一个好日子。需要庆祝! 玩传动专业真的很刺激、很魅力。很多时候,问题就是找不到根,最黑暗的时候,千万不要放弃。因为往往“山穷水尽疑无路”之时,恰是“柳暗花明又一村”之际。
我是你的朋友
|
|
LeeWheel 侠士 经验值:1079 发帖数:346 精华帖:4 |
9楼
主题:回复:【有奖征文】关于传动装置炸的两三事
LZ帖子使我想起我那个客户,ALM炸了3台,其中两台是连续炸的,炸了个心惊肉跳,最后一次叫他们上了个稳压系统,结果客户操作工在开到高速时设备有点小问题,习惯性按了一下快停,因为稳压系统没有反馈,而ALM有反馈,直接把客户的稳压给炸了!其实凡是都是有原因的,尽管那个事情折腾了不少时间,到最后还是由于客户电网中谐波太厉害,加上ALM直流母线与进线之间距离小加上耐压小才导致,后面换成BLM+客户的稳压器,一切都OK了。
|
|
长风万里 侠士 经验值:1802 发帖数:220 精华帖:31 |
33楼
主题:回复:【有奖征文】关于传动装置炸的两三事
两三事可不止!最典型的一次是在某高速线材生产线护航,20:00应该交班,但接班的人没按时到。20:20左右我看了看柜门电流表,2000A左右的轧制电流,很正常,就放心地往值班室走,刚走了4、5步远,恰似一声闷雷在身后响起,接着就是一连串的爆炸,当时的感觉就是象看《地雷战》,整个人呆在了那里!这是参加工作后的第一次炸装置经历。
又是一个不眠之夜。查看现场,BBC的原装柜,750V直流模拟控制系统,直流出线120X10的铜母排熔出了一个大豁口,电压隔离器(塑料)烧变形了。最后找到了一枚烧变形的螺钉,安全部门分析是施工时遗失在柜顶风机罩内的,经长时间振动掉到直流母排上造成短路。 这次事故给我印象比较深是因为放炮声多,下面的则是造成了人身伤害。 是在炼钢现场调试,某天傍晚,我们负责转炉的活儿完了,和司机一起到上料控制室接另外两位同事。刚走到他们所在的主电室窗户外,就见一个大火球从进线柜喷出来了,紧接着是两三声爆炸,然后是同事的喊声。我拔腿就往里冲,刚到门口被浓烟给呛回来了,又跑到窗户前,用石块敲碎了玻璃,让新鲜空气进去,叫同事站到窗户前(门还被烟火封着)呼吸;发现进线柜的电源指示灯还亮着,就冲赶来的业主方管配电的技术人员吼着让其断电。浓烟稍微散去了些,我捂住口鼻冲了进去,两位同事没事——其中一位在刚爆炸时还按分闸顺序停掉了柜内所有电源,让我们笑话了几天——但配合安装的工人有两位被弧光伤着了,后来被送到省城医院看急诊,总算救治及时,眼睛没留下后遗症,只是手和脸颜色比以前白了些。 分析原因:1、配合安装的工人用电焊机,临时电源取自进线柜进线空开(施耐德,160A),他们居然从上火取电!在拆除临时线时不小心造成短路引起爆炸;2、业主配电保护整定有问题,致使下级出现短路故障时未脱扣,使事故扩大。 下面的事虽然与传动装置无关,但我想告诉大家熟悉工艺流程对安全来说也非常重要。 也是转炉炼钢调试现场,技术人员打来电话,说厂家请了几位开炉专家第二天开炉炼钢,问我技术上需要注意什么。经询问,我了解到那些专家不准备烘炉,而是直接兑铁水炼钢。我便让同事找业主负责炼钢的副总,强调烘炉的重要性,奈何咱不是砖家,意见未被采纳!结果我要求同事别呆在主电室,在住地待命。业主不干,非让我们的人在现场保驾护航。主电室正对着转炉,兑铁水时炉口就冲着他们,要多危险有多危险。我叮嘱同事别管设备,找墙壁最厚处呆着。放完鞭炮,随着老总一声令下,早已准备好的天车吊着铁水包往转炉内兑铁。意料之中的事发生了,20吨铁水除少部分留在铁水包内没来得及倒之外,一点不剩地喷了出去,大部分越过主电室房顶直接浇到连铸设备上了,场面据说非常壮观。现场除天车司机没跑之外,砖家带头,一个不剩! |