| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
shaoguzai 新手 经验值:8 发帖数:2 精华帖:0 |
楼主
主题:高速计数器中状态位怎么使用的问题?
请教各位:
高速计数器中状态位如何使用,例如HSC0中SM36.6这一位,它是当前值等于预置值时为1.关键是它说只有在执行中断服务程序时有效。我不清楚SM36.6用在中断服务程序还是主程序中有效。谢谢!请赐教! |
|
芳季 至圣 经验值:72120 发帖数:15507 精华帖:101 |
2楼
主题:回复:高速计数器中状态位怎么使用的问题?
呵呵。这个可能绝大部分人不知道说明书在说什么了。
对。说明书是说只能在中断中用。其实是与实物不同的。 我凭记忆说一下。可能不太准确,但是一定比说明书明确(中心)。 只有连接上有关高计的某个中断,尽管中断程序里面什么也没有就退出。才会刷新以上的sm位。包括反应高计的计数方向的方向指示位。一旦刷新了之后就可以在任何地方使用。如果你不连接中断,那么这些位不更新。 关键中心:有中断才有更新。 至于那个中断更新那个位,还是任一个中断就更新全部位,我就忘记了。以前试验过。 |