技术论坛

 回复:在用KEPWare的用户自定义驱动时的问题

返回主题列表
作者 主题
博雅
侠圣

经验值:3382
发帖数:1427
精华帖:6
楼主    2012-06-12 13:39:33
主题:在用KEPWare的用户自定义驱动时的问题
在用KEPWare的用户自定义驱动与一个智能模块通讯时,KEP下面老是报设备没有响应。

我的串口端口号、波特率、数据位、校验位等都设置好了。

之前也用串口调试工具与模块测试过。没有问题。

但不知道为什么,KEP老是报设备没有响应。

KEP授权我也授了。应该不是授权的问题,因为前几个月,我试过别的分站,已经成功过的。
年经就是一种态度
博雅
侠圣

经验值:3382
发帖数:1427
精华帖:6
1楼    2012-06-12 14:42:53
精华帖  主题:回复:在用KEPWare的用户自定义驱动时的问题
问题解决了,问题出在用的232转485上,
我用的是无源的232转485,这时在设置通讯时要把DTR使能。如果是有源的就不用了。
年经就是一种态度