技术论坛

 M440变频器参数设置问题(带双电机)

返回主题列表
作者 主题
morphlingspace
游士

经验值:168
发帖数:21
精华帖:0
楼主    2017-05-13 16:55:14
主题:M440变频器参数设置问题(带双电机)

1、 变频器带两个电机,是不是三组参数对应着三台电机?如何实现转换的?

2、因变频器损坏,需更换变频器,将原有变频器参数设置到新变频器中,只有一个电机可以正常运转,另外一个电机无法正常运转,抱闸无法打开。抱闸由变频器内部继电器控制,内部继电器的受电条件是?

3、P731-P733是不是作为内部继电器唯一的控制触发条件?参数设置为52.C时,应该如何解释?

小弟不才,请大神指点。

lzm
奇侠

经验值:8703
发帖数:1297
精华帖:8
4楼    2017-05-26 10:56:15
精华帖  主题:回复:M440变频器参数设置问题(带双电机)

楼主的问题表述还需要严谨准确,这有助于大家回答的针对性。

变频器带双电机,初看没问题,但问题来了:是怎样的双电机,是同时运行的双电机(一拖二)?还是分别运行(分开独立运行机制)的双电机?

从后续问题描述来看,推测应该是分别运行的情景。

变频器通常应用是一对一的,但既然有一对一的那就可以有一对多的,当然也有多对一的,而一对多里面的多又可以分为同时应用和独立分别运行

在有些应用场合存在多台电机分别运行,又希望应用变频器,这样不必买多个变频器,而只应用一台变频器来实现,而此功能的实现是通过变频器的一个概念“参数组”来实现的。楼主可针对参数组的相关内容从手册里搜寻它的使用方法。简单讲就是将不同电机的参数存储到同一变频器的不同参数组里,按要求切换取出应用。这样很经济。目前多数品牌的变频器最多可支持3组。看看你的参数角标就知道了。

3楼班主已给出了捷径,你可以收获了,不过我还是想给你些建议。

Querer es poder! 修福粒米藏日月 持慧毫芒有乾坤
您收到0封站内信:
×
×
信息提示