主题:关于变频器维修电源的那点事

2018年2月13号本来都计划回去过年了,急急忙忙的接到了一个变频器的测试任务,由于现场比较远我让用户给我送过来,等了老半天终于见到了这个要检测的变频器,是一个55KW的变频器,按照往常一样上电,上电以后出现输入缺相故障,由于我在住宅环境里面只有220转2相380的电源的确是缺相了,于是我想到了一个办法,我把我原来的一个2.2KW的小变频器接上2相380的电源,再把要检测的55KW的大变频器接到2.2KW的变频器的B+ B-(直流母线)上,这个时候2.2KW变频器就是55KW变频器的工作电源(备注由于不需要带负载测试所以只需要有维持待机的电源就可以)


55KW变频器通过直流供电以后就没有报电源故障,接下来出现其他故障(这个就是真实故障了)通过检查排除以后是变频器的某个板卡有故障,更换该板卡以后变频器空载可以跑起来了,完美的解决了这个问题。


备注:该系列的变频器小功率的2相380供电也可以正常使用(可以屏蔽输入缺相)大功率的不可以屏蔽输入缺相这个保护,所以才想出这么一个办法。