主题:[转帖]为什么变频器不能配漏电保护器??? 使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器使用的一大原则。 有些客户在使用变频器时,为变频器选了相应的漏电保护器。最后的结果是:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。 为什么呢? 漏电保护器的原理是,零序电流为零。而使用变频器时,零序电流不可能为零。 变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。 SO,不要为你的变频器配漏电保护器了。如果要保证安全,做好设备接地就行了。 案例: 问:一台18.5KW锅炉引风机安装一台18.5KW的变频器,变频器安装好后一启动,配电房分闸就跳, 原来配电房每路都安装了漏电保护器(200mA动作,30mA脉冲)。 要求客户拆除漏电保护遭拒绝,后将载波频率调到1KHz,改变变频器启动方式仍未能解决, 最后怀疑电机的电源线有漏电,因其长度有20米左右且埋于地下,但要求客户更换也有困难(其原先工频使用正常)。 请问有没有什么简单有效的解决方法? 答:由于漏电保护器一般检测到三相不平衡度为%20以上就会跳保护,当安装变频器后三相不平衡度一般会超过%50以上, 所以漏电保护器肯定会跳。 下面出几种方法: 方法一:漏电保护器上一般会有一个调节器,把调节器调大即可; 方法二:把漏电保护器更换为变频器专用漏电保护器,市面上有卖变频器专用漏电保护器的。 方法三:增大设备负载,也就是马达负载,变频器在启动时漏电流就不会很大了。 方法四:把漏电保护器短接掉。
学无止境
|
老顽童63 侠客 经验值:953 发帖数:77 精华帖:3 |
9楼 2018-01-07 01:06:02
主题:回复:[转帖]为什么变频器不能配漏电保护器??? 楼主这样的帖子我看到有很多地方在转载,但是,把变频器为什么不能使用漏电保护器(剩余电流保护器)的原因解释为是电缆电容漏电,我认为是不恰当的,至少是不全面的。
做自己想做的事情无顾虑
|
老兵 版主 经验值:55251 发帖数:9637 精华帖:489 |
10楼 2018-01-07 10:04:51
主题:回复:[转帖]为什么变频器不能配漏电保护器??? 之所以只给楼上1颗星,是因为楼上提出的谐波概念中,认为奇次(帖中只提到3及3的倍数)性持与零序电流性质一样。 但在我的印象中,奇次(3、5、7及其倍数)谐波也是对称的,反而是偶次谐波不对称,容易导致零序电流增大。而变频器中的直流母线电容的存在是导致偶次谐波的主要因素,所以,对变频器不建议加漏电保护器,而对于软启,则问题不大。 这个,可以探讨,或许,是我记错了。