技术论坛

 巧用示波器快速判断6SE70装置报F026的故障点

返回主题列表
作者 主题
钮慧萍
侠士

经验值:1448
发帖数:26
精华帖:15
楼主    2023-12-19 17:04:04
主题:巧用示波器快速判断6SE70装置报F026的故障点 精华帖 


6SE70 报警F026


型号:6SE7027-2TD61-Z   ZYBD2157500032

 

第一次服务所作工作: 

到货后正常检测;在最开始的外观检测即发现其出线端子有烧糊的现象(DC-AC;AC 端),与客 户描述的故障现象相符,继续进行弱电检测发现正常,更换手边的出线端子后强电测试带电机运行均正常。电话联系客户表示:“目前只检测到端子烧糊,无其他故障” 客户也没说有其他故障,

报价后等付款再给客户发货 

 

 ?   第二次服务: 报F026故障

 


 1.     寄回检测后发现运行时通过Drive monitor 发现其电流波动范围很大,但是也没报警(72A 装置 带45KW 电机空载),电机运行也平稳。后来trace 电流波形发现U 相电流波形不正常: 

 


 2.怀疑是传感器损坏,但是也是先换了个CUVC 进行测试,发现U 相波形仍旧异常(波形翻转 了? ) ,后更换回原CUVC 继续进行测试 

 


 3.U/W 相的传感器互换再进行trace;发现波形对调,确定是传感器损坏


 4.更换传感器后再次进行trace

 

 


此时电流大概是18A 左右,虽然找到了损坏器件,但是并无报警F026; 

5.继续加载测试,对拖加载加到了大概60 多A 进行trace 发现波形正常,但是仍旧无报警,此时 已接近其额定功率,咱们除了电抗器也无法再加大负载的办法,也找到了故障点就给客户发走了。

 




Siemens DI CS Delivery Center

西门子数字化工业集团客户服务部



 

样本链接:https://sfaemsm.dev-mendix.siemens.com.cn/link/customer_home

 


您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。