技术论坛

 运行中偶尔报警o008

返回主题列表
作者 主题
lbfengineering
游士

经验值:184
发帖数:9
精华帖:1
楼主    2024-04-06 02:40:26
主题:运行中偶尔报警o008

各位工程师:

       大家好!我这里有用Materdrive MC驱动控制,是采用profibus-dp通讯的,生产过程中偶尔报警o008,但是可能复位,目前又没有驱动器换.各位帮忙看一下,还有其它哪些方面的可能性,谢谢

老兵
版主

经验值:55289
发帖数:9644
精华帖:489
1楼    2024-04-06 08:45:49
精华帖  主题:回复:运行中偶尔报警o008

008不是报警,是状态。

这表示start inhibit(禁止启动)


这个状态最常见的原因是:因为OFF2/3或者Fault复位后,ON命令并没有撤消;或者是条件还不具备时就给出ON命令。

这个通常是程序编写的不完善导致的。

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。