技术论坛

 6RA70,6SE70,G120等, 安装编码器与不安装的区别是什么。

返回主题列表
作者 主题
天涯海角-1
侠士

经验值:1477
发帖数:226
精华帖:2
楼主    2022-12-26 11:27:41
主题:6RA70,6SE70,G120等, 安装编码器与不安装的区别是什么。

关于装置以及变频器安装编码器与不安装的区别。比如6RA70。

平时在工作中并没有关注过编码器是干嘛用的,只是看到电动机后面有编码器,有的没有编码器。

平时只是记住编码器怎么接线,做好笔记,下次更换不发愁。

突然有一天,领导说某电动机需要提速,加装一个编码器就可以。

我有点迷茫,我不是很明白安装编码器后电动机怎么提速。我只是在工作中对编码器的理解是。测速,闭环控制,给定速度和反馈速更精准。另外就是弱磁了。

加装编码器就能超过电机的实际速度吗?我在怀疑中猜测。

超过电动机的额定速度,也只能是弱磁了,但是还有疑问。

经过实际测试,也许测试方法不对。

在电动机上安装了一块编码器。

在不投用编码器时。

速度反馈K167反馈的速度是1300转。编码器K40反馈的速度也是1300转

投上编码器时,K167反馈的速度还是1300转,编码器反馈的速度就是1000转。速度给定都是满速16384.

。P141/P143设定是1300转。

有点懵,加编码器到底是不是提速了。没有测速器,看看到底加上编码器是否速度就是快了。

各位师傅有空来指教一下。

兵哥有空也来指教一下。

谢谢大家

经现场观察,投用编码器后,动作灵敏,转动时速度明显快。甩开编码器后,启动缓慢,转动也缓慢。


天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分不甘心失败。无涯
老兵
版主

经验值:55262
发帖数:9643
精华帖:489
9楼    2023-01-19 11:04:40
精华帖  主题:回复:6RA70,6SE70,G120等, 安装编码器与不安装的区别是什么。

交流系统,有磁链观测器,转速又与频率正相关,可以比较准确的计算出实际转速。所以,可以弱磁。


直流系统,只能观测到励磁电流,计算不出磁通,而且,需要弱磁时的EMF也到最大值了,计算不出实际转速,所以,无法弱磁。

如果真要弱磁,也不是不可以,那就得人工手动设置弱磁曲线,但精度无法保证。


另外,直流系统在低速情况下,虽然转矩特性差,但是即使是零速,也可以输出额定以上的转矩,只要电机受的了。

不过,长时间是不允许的,碳刷与换向器会发热焊到一起去。

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心