主题:6ra80 modbus tcp通讯

西门子的6ra80支持跟其他品牌的PLC走modbus TCP协议吗  ?我想走通讯来给调整它的转速 来读取它的电流 如果支持有没有大佬教我一下

太阳神2009
至圣

经验值:10962
发帖数:1262
精华帖:30
3楼    2024-01-20 20:21:34
精华帖  主题:回复:6ra80 modbus tcp通讯

支持Modbus TCP通讯。

6RA80的Modbus TCP 通讯是通过 CBE20 模块上的以太网/PROFINET 接口进行的,该通讯方式要使用高级版 CUD。

操作手册有详细介绍。

SINAMICS DCM 直流整流器操作说明

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109825291 

kinkin
至圣

经验值:12741
发帖数:5862
精华帖:44
6楼    2024-01-21 09:02:18
精华帖  主题:回复:6ra80 modbus tcp通讯

6RA80确实可以通过 CBE20模块实现Modbus TCP 通讯,不过代价不小哦

个人建议可以考虑用一台小PLC,比如S7-200SMART或者S7-1200作为网关,实现通讯协议的转换,成本低,又稳定好用。