作者 | 主题 |
---|---|
shetong 侠圣 经验值:2567 发帖数:569 精华帖:5 |
楼主 2013-01-28 21:32:43
主题:变频器为什么没有短路保护?
今天与变频器供货方技术员讨论了变频器短路保护问题,从他的角度来说变频器只有短路分断能力而无短路保护,对他而言变频器有分断短路电流能力,但不保证变频器没有损坏,事实也证明这点,。
短路保护是保证分断短路电流后设备无损。太专业了!(可以保护接地故障) 变频器为什么没有短路保护?成本问题?元件问题?
用实力说话,用实践来证实。
|
Robert 211 侠圣 经验值:2501 发帖数:1012 精华帖:41 |
15楼 2013-02-03 15:13:16
主题:回复:变频器为什么没有短路保护?
如果变频器的输出功率器件炸了,不是因为短路本身造成的,一定还有其他的原因,比如,工作中负载突然开路了,或者过载了(IGBT怕过载,不怕短路)。
----- 讲得对呀! IGBT 功率元件怕热, 不怕短路。 从2000年开始使用6SE70变频器至今, 我没有听说或见过6SE70因为短路造成输出功率器件炸机; 从2008年开始使用S120变频器至今, 我也没有听说或见过S120因为短路造成输出功率器件炸机。 倒是因为IGBT 功率元件的内芯过热而引发了输出功率器件炸掉, 炸机事故不少于数十起。事故原因多为: 不合理的负载过载周期, 低频时的长时间重载, 以及传动柜的通风散热的设计不合理。 |
yming 至圣 经验值:127286 发帖数:21992 精华帖:824 |
42楼 2013-04-02 22:51:29
主题:回复:变频器为什么没有短路保护?
因为IGBT和可控硅关断特性差异是很大的。
IGBT是可控关断的;而可控硅只能反向关断(一旦触发导通,只能等到反向才能关断)。 何况IGBT运行在载波2kHz(及以上),你说它每次导通时间才多长?只要没超过元件的短路极限电流,它是不会损坏的。而且大多IGBT模块都是智能模块,芯片级的电流、温度测量都在模块内部。 更何况启动等效平均电压那么低,即便负载是短路的,也在瞬间关断,不再继续触发。 所以,输出短路保护装了也白装,甚至由于运行时断开出现很高的du/dt造成损坏。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|