技术论坛

 【840D系统报警 300508 25201故障后更换伺服电机排除故障】

返回主题列表
作者 主题
彩色哥
游侠

经验值:302
发帖数:10
精华帖:1
楼主    2018-10-26 21:33:57
主题:【840D系统报警 300508 25201故障后更换伺服电机排除故障】 精华帖 

系统 :840D

设备 :160轧辊磨床

时间 :2018-10-25日上午9点

早上接到报警电话后便火速匆匆赶往事发现场,我们维护的1台MK84160轧辊磨床在正常磨削过程中突发报警 代码如下

25201  轴U0私服故障

300504  轴U0驱动1电机变频器出错

21612  通道1轴U0/U0 VDI信号‘伺服使能’位移时被复位

20005  通道1轴U0/Z1逼近参考点失败

按故障复位后消掉部分故障 剩余为


检查配电室模块情况发现U轴/U1轴 驱动模块亮红灯报警



可缩小故障范围,初步判定为

1,驱动模块故障

2,编码器线路故障

3,U轴电机编码器故障

4,U轴减速箱机械卡死故障。

 

 

 

接下来开始逐项排查

 

1,在机床轴参数U1界面屏蔽U1轴编码器,30200(1)改为 0,NCU REST重启后,报警代码消失

按回参考点,除U轴无动作外,可正常回参。使用手轮手动调整U轴电机,当转动到0.03MM左右,就会出现上述报警。机床参数30200(0)改回 1,重启回参,继续出现上述报警。

 

2,检查私服驱动,未发现异常,如高温,线路烧断的异味,异响等,但为了保险起见,我还是在备件库重新领了一台新的换上,重启通电,回参考点,还是出现了上述报警。

 

3,检查线路,为了方便起见,将X1轴电机的编码线拆下,与U1轴对掉互换,伺服驱动端也要互换,重新送电,回参考点,继续报警。

 

好了,现在伺服,线路的问题基本可以排除了,重新回库房,找找有没有备用电机,好在万幸,还有1台刚备回来的U轴伺服电机,与旧电机对比型号确认无误后,抱回磨床接线,上电,手动调整U轴手轮,暂未出现报警,回参考点,也未出现过报警。至此,问题点已经找到,接下来就开始拆换电机了。


回装完毕!重新手动调整U1轴电机,未出现卡停,报警等现象,回参考点,运行机床磨削轧辊,磨削精度正常,维修完毕。

 

总结:此次报警不是我们常见的驱动故障,也不是线路故障,而是伺服电机编码器,根据现场磨工反映是在正常磨削中出现的报警,并未有撞击,大的进给,电流不稳定等外界因素。所以我只能初步断定伺服反馈编码器轴和轴承长期使用有磨损。虽然并不是很常见,但也需要引起一定的重视。今后更应该加强对电机的保养维护。


您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。