作者 | 主题 |
---|---|
隐身人 版主 经验值:38691 发帖数:10354 精华帖:72 |
楼主 2024-03-21 10:16:59
主题:每日一贴之NCU 系统软件自动安装、升级 1) 拷贝 CD\tools\emergency_bootsys_ncu\sw_update\autoexec.sh 文件到 U 盘; 2) 拷贝 NCU 系统软件到 U 盘,并更名为 full.tgz(全新安装)或 update.tgz(升级或降级) ; 3) 将 NCU 断电,SVC/NCK 拨码开关旋转至“7”,PLC 拨码开关旋转至“0”并重新上电; NCU 数码管依次显示: “1”:根据配置文件,建立网盘连接; “2”:保存 CF 卡的镜像文件到 U 盘\machines 目录下; “3”:保存 CF 卡的分立文件,备份授权等 ; “4”:系统软件升级,将 full.tgz 或 update.tgz 系统软件安装到 CF 卡上 ; “5”:安装 U 盘用户软件包 ? “6”:回装授权备份; 4) 等待 LED 灯 RDY 和数码管熄灭,NCU 系统软件自动安装或升级完成 ; 5) 完成之后,在 U 盘根目录下可找到自动安装或升级日志文件 autoexec.log; 6) 将 NCU 断电,SVC/NCK 和 PLC 拨码开关均旋转至“0”,拔掉 U 盘,并重新上电。 如有必要,可总清 NC 和 PLC,回装 NC/PLC/DP 数据备份等文件。
西门子的多年使用者http://yinshenren.ys168.com/、
|