技术论坛

 EM235模块模拟量变化慢

返回主题列表
作者 主题
eden_c
侠圣

经验值:2489
发帖数:87
精华帖:0
楼主    2017-08-29 09:09:54
主题:EM235模块模拟量变化慢

2017年8月22日,设备是由200PLC做的系统,总共6台一样的设备,用到了模拟量模块EM235,调试时发现有个模拟量输入变化很慢,其他5台都好的,我很奇怪,接线都是一样的,难道有什么硬件出问题了?外部接的是0-5mm对应0-10v的位移传感器,难道是位移传感器坏了?更换后发现还是一样;难道程序有问题,滤波时间太长了?想想也不对,其他5台都好的,不可能程序下载出错啊。。。索性把EM235模块也换了,从另外一台设备上拆的,确定是好的,接完线监控发现还是不行,模拟量变化太慢。当时我就心里有数了,肯定哪里线接错了,果然最后查线时发现,模拟量输入模块的负极没有接DC0V,PLC上是接了线的,但是另外一头没有和开关电源的DCOV连在一起,真的当时很郁闷,没想到电工会犯这么低级的错误,整个过程花了2个小时,现场温度高达40多度,真是汗流浃背,裤头都湿了,以前也没有碰到类似的问题,现在明白了,写出来和大家分享一下,虽然是小问题,但觉得还是一个经验的积累。

您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。