主题:MTS故障处理过程分享。 故障现象:现场的MTS物料跟踪系统出错。 处理过程:1.清除MTS的登录日志,之前通过清除可以消除故障,这次失灵了。 2.重起MTS的电脑,之前也可以消除,这次也失灵了。 3.重起两台服务器S001,S002上面的故障还是不能解决。 4.重起交换机,也不行 5.检查ERPC的PLC ERPC网卡运行正常,ping 10.65.142.26 是通的。 一下找不到原因。 6.通过workbench软件检查MTS的启动情况 10.65.142.25是正常的,而10.65.142.26是不正常,我把ERPC重起,ERPC X002还是不正常 ERPC X001是正常的。 7.检查DEVICES 发现P211没有启动,然后我右键起动P211 8.再检查MTS传送数据情况。 MTS终于运行正常了。 分享在此,喜欢的给个赞。
网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
|