技术论坛

 第一次给数字量输入模块接线,那一刻思如泉涌

返回主题列表
作者 主题
Cocu
侠圣

经验值:3512
发帖数:132
精华帖:1
楼主    2018-12-05 21:36:08
主题:第一次给数字量输入模块接线,那一刻思如泉涌 精华帖 

最近消防查的比较严,所以要把消防的信号做到wincc操作画面上,安全第一,这是一台比较贵的设备,上亿了,但不是最贵的,当然了,这都不重要,在现场查看,u31柜子被看中了,就你了,模块也有空余的点A2180.3  


为了准确,打开图纸,搜到e50.4,e就是I点,输入点


开硬件组态,如果站比较乱,f4,对话框点确定,心旷神怡的分布出现,找输入点是含I50.4的站,站地址是9

打开交叉索引,发现50.6和50.7可用,我选50.6


去现场接线,去了有点蒙,4通道的和八通道的不一样,写的1,5,2,6,在仔细看图纸,发现1对应50.4;5对应50.5;2对应50.6!!接线,一端接接口4,一端接2.。。当然了,也可以取前面电源模块的24伏,另一端接2

接线完成,剩下的简单了(我硬件比较水,软件还能忽悠一下),在交叉索引找个没用过的m点,程序里找个每个周期都被扫描的fb,一个50.6的常开后面加个m点的线圈,保存下载,wincc建个m点变量,图形编辑器加个一闪一闪亮晶晶的灯,关联起来,完成