作者 | 主题 |
---|---|
zgh2292006 奇侠 经验值:9634 发帖数:1041 精华帖:25 |
楼主 2019-04-07 15:31:08
主题:CPU315 2PN IP地址修改 由于要上一套天车无线定位系统,需要并网,需要对CPU315 2PN IP地址进行修改,走了不少弯路,总结一下,供大家参考,本文仅涉及以太网下载配置; 1、 将STEP7的PG/PC接口由TCP/IP改为ISO; 2、 选择PLC-Edit Ethernet Node 3、 输入CPU的MAC地址:28-63-36-FB-FD-5D(每个CPU的MAC地址不一样),点击Browse按钮;会显示CPU和交换机的MAC地址;
修改CPU IP地址时需要将CPU停机(将CPU模式开关拨到STOP位置);有时候CPU无法在线程序,必要时将程序上传,同时更新拷贝符号表(上传的程序没有注释) 注意:硬件组态CPU的IP地址不会自动修改,将CPU的IP地址修改后将组态下载;之后可在线查看CPU的IP地址看是否修改成功;实验发现子网掩码255.255.255.0和255.255.0.0都可以在线程序,没有影响; 4、修改CPU IP地址后,需要将工控机IP设置为一个网段(最后一位不能相同);将STEP7的PG/PC接口由ISO改为TCP/IP; 5、修改WinCC 通讯参数 |