 PG的系统时间对PLC的影响

返回主题列表
作者 主题
xiaode
奇侠

经验值:7679
发帖数:1228
精华帖:2
楼主    2024-01-24 10:49:58
主题:PG的系统时间对PLC的影响 精华帖 

    由于工程部释放了新的选项,那么终检台子增加检测产品的新功能,此时需要增加一个电阻检测的功能,由于PLC 是一个T CPU , 更改硬件配置时, 需要S7-Technology  软件,由于该软件不便宜,而且用处不大,所以也一直没有购买。所以只能使用老的电脑(大概有20年了),该电脑(XP系统)上有相应的软件(STEP 7 V5.4  T V4.0)可以进行硬件配置的更改,直接把一个标准的模拟量输入模块中,不用的点更改为600 ohm 量程的,并把模块中对应通道三角形调整为A,然后把硬件配置下载到PLC 中。


    下载完之后,PLC 重启之后,PLC 一直处在停止状态,然后匆忙看了一下诊断缓冲区,看到了 inconsistency in the configuration data 然后就开始断电,再次查看硬件配置,再次把硬件配置下载下去,然后PLC 还是同样的状况,后来自己再想了一下,以为是通过交换机下载的,是不是公司的网络发现了这台不在白名单的电脑,把什么东西给拦截了,所以一直是 inconsistency in the configuration data 。

     想到了这里,我就把CP5711 找了出来,我可以用Profibus 网络进行下载,这个公司的网络就没有办法进行拦截阻止了,然后马上进行了实施,可是下载下去,情况依旧。此时生产给的升级窗口时间已经剩的差不多了,不管那么多了,还是把以前的硬件配置先下载下去,先让生产生产,后续再找时间进行升级。


    我开始把以前的硬件配置下载下去,并把相应模量通道的三角型调整为原来的B , PLC 重启之后,还是处在停止状态。心想这下完了,本来还能生产,这下全停掉了,都想给大领导汇报,后面有仔细的看了看诊断缓冲区 ,看到了Time stamps of the loaded parameter fields do not match,然后恍然大悟,我这台老电脑时间太久了,电池不好了,所以好多配置是保存不了,系统时间为1980 /01/01 ,然后直接把系统时间给更改为当前的系统时间,并把模块中对应通道三角形调整为A,然后把硬件配置下载到PLC 中,然后PLC 重启后,PLC 终于在运行状态,并成功测试一个产品,悬着的心终于落下来了。


    通过这次事件 ,得到教训就是,遇到问题时,一定要仔仔细细的阅读诊断缓冲区。然后再进行相应的措躲施。不要相当然。