 无知且无畏,浅尝博途即饮恨。求助:用V14调试设备失手,如何补救?

返回主题列表
作者 主题
朝雾
侠客

经验值:850
发帖数:215
精华帖:2
楼主    2018-08-06 21:40:46
主题:无知且无畏,浅尝博途即饮恨。求助:用V14调试设备失手,如何补救?

      起因:单位有一台进口的喷丸设备,正常关机的情况下断电两天。上周一开机,ABB机器人的电池电压低,导致各轴的零点数据丢失。类似的问题在其他设备上出现过,我们通过校准解决了并更换了新电池。但是后来发现,每次断电设备的HMI上有一定几率出现报警:Profinet node 2 lost. Impossible to work. 于是,我检查了Profinet界面,发现报错的2号节点正是ABB机器人。报警无法复位,我只能重装ABB示教器里的备份数据。这才暂时解决,每次断电还是会发生。就当我认为,设备只要不断电就可以投产的时候,又有了新问题。

      运行加工程序时,这台喷丸设备出气不出料(即:喷嘴的出口有压缩空气,压力和流量也正常,但是喷不出丸料)。连查了好几天,上周的时间基本都扑上去了。管路、储罐内压、气动阀、丸料的磁性阀MagnaValve,和手动汤普逊阀都拆下清洗并更换了。外围查遍故障依旧。因为该设备曾有长时间停电掉HMI数据的情况,所以我们把目光转向了--内部的软件控制方面。

     在停机一周的压力下,我买了台高配的thinkpad准备调试。于是悲剧来了…这台设备是去年意大利进口的,但是至今未通过终验收,更谈不上质保期了。厂家分别找了几个下家,调试ABB机器人的、安装喷丸设备机械部分的、编写程序负责软件调试的,一共好几个人。项目做完各奔东西。我手上只有软件工程师去年的一份备份数据。

    开始正题:老外用的是 TIA Portal V14,他用VMware虚拟机镜像了自己电脑上的win 7系统作为备份。但是意大利的语言界面,下载汉化语言包能不能用都是未知数。于是,我想了个办法:我自己电脑上双开win 10和虚拟器的win 7,意大利语虽然看不懂,但是打开Portal找到该项目的PLC路径还是很容易的。于是找到该盘符下的PLC程序,用U盘拷贝到我自己win10的环境下。以前我用的是step V5.5调试840D和s7系列的PLC,博途确实是第一次使用。

     弱弱的问一句,博途的重点是不是~组态作为前提,再论PLC吗?我自己win 10环境里的 TIA Portal v14中文版,是网上下载的,我感觉有点问题!因为打开老外备份的PLC项目后,如果想看程序块,点击图标后总是弹出:需要许可证才能打开的提示,不胜其烦!另外,我发现在博途里新建的项目,只能在线检测网络,而不能上传或下载文件!不知道是不是没组态的缘故?

     由于时间紧迫,我就打开老外备份的PLC项目,利用它的组态环境,来上传设备现有的数据。

戏肉来了……我的排故思路是,既然查不出外围故障,那就回传备份的PLC,看设备是否还是不喷丸料?

     按计划:先上传当前的PLC,再把TP 1200的数据备份到U盘中去。最后再下载老外的PLC进设备。

谁知道还是失手了!调试步骤如下,大家帮我指正:打开博途软件,在线与诊断/可访问设备,选择PG/PC接口的类型PNIE,接着选择FAST wireless N Adapter,刷新后自动添加其他的IP地址。我这台设备上共5个可访问节点。我切换视图到,在左侧设备一栏中发现PLC01 CPU 315-2 PN/DP,于是右键点击 找到从设备上载,把当前的PLC备份出来。此时:在屏幕的底部出现“成功上传在线设备的备份并保存为2018-08-06_09:58:08的在线备份。那么,我想这算是有备份了,即使老外的数据有问题,也算有退路。我查了盘符和路径,没有找到之前上载的在线备份?我想大概是把我现在的数据给覆盖了吧,就没注意之下,在关闭博途软件时,选择了不保存之前的修改。我想请教一下:这样是不是,我之前上载的备份都没了?

     当时也没留意,考虑到TP1200以前也没有接触过,万一PLC下载要是影响怎么办?所以,用U盘把HMI里的数据备份了。一共三个备份选项,其中一个是recipe from the device memory,我也备份到U盘了。接着博途下载老外的PLC到设备,结果出事了!!!所有的配方(加工程序)丢失,我再用U盘回装TP 1200的备份,发现和recipe有关的那个备份,一安装就报警。

     更倒霉的,没有下载老外的程序前,喷丸设备虽然出气不出丸料,但至少机器人还能执行加工程序走插补。下载了以后,现在运行程序,ABB机器人根本就不动,在ABB的示教器上提示信息:正等待从设备PLC的信号……

     我感到我搞砸了!因为老外的备份数据,去年调试的时候设备也是可以加工的!只是喷丸的流量有点不稳定,后来调节了磁性阀就好了。不可能到我下载就出错,只可能是我下载程序出了问题,有疏忽或者操作错误的地方?

      我下载程序到设备上时,没有选择下载硬件配置,只选择下载全部软件这一项。会不会是这个问题呢?另外,我只右击博途软件的设备项目中的PLC1 CPU315-2 PN/DP来下载,其他HMI等项目是否也要下载软件或者硬件呢?仿真是不是也要

     如果说,我在组态或者下载数据上出了问题,可是设备的单独动作,气动阀动作,机器人手动都可以,为什么一到程序联动,就不动了呢?我看了HMI上profinet的网络图,显示ABB机器人和HMI和PLC都是显示绿色,信号OK的……

      综上所述,对于我在博途软件和TP 1200的操作,请大家指点一下。现在还有没有补救措施?这台设备我们没有厂家后援,今天出了这种情况,leader看我的眼神有些不善。现在的我,是惶惶不可终日啊。