楼主    2017-12-04 16:39:05
主题:S7-1200与V90调试心得

第一次使用PN接口的驱动,找到各种手册。SINAMICS V90系列驱动产品文档列表

项目简况:

CPU:1215 , IM151-8

伺服:4台V90

IO模块:PROFINET分布式IO

HMI:精智面板12寸

组态软件:TIA v14 PROFESSIONAL SP1


首先精智面板要求软件版本较高,所以直接装了v14 SP1,安装比较困难,失败了N次,最后使用win7原版镜像安装系统、TIA v14 PROFESSIONAL SP1才安装成功。

使用工艺S7-1200通过TO实现V90 PN的位置控制,使用标准报文3,驱动器改为速度模式,标准报文3,组态连接成功,手动运行电机成功。

调试电机的增益,加减速时间1s,在博图面板上基本没办法调,电机超调,震荡,无法快速定位,加大加减速时间效果会好点,但伺服电机这种效果我就呵呵。。。。。我的估计是速度环在驱动,位置环在PLC,PLC的处理能力又不够所以出现这种状况。不知道有没有哪位高手弄出来没有。


TO模式宣告失败,改为FB284: S7-1200通过FB284实现V90PN的EPOS控制

安装startdrive自动生成FB284库文件,

startdrive

使用西门子报文111,驱动改为EPOS基本定位控制,使用西门子报文111,安照说明配置管脚,连接成功,运行正常,无超调及震荡的现象。

个人感觉FB284的功能比TO模式的强大,轴的暂停和继续运行非常好用,

通过ConfigEPOS管脚可以传递参数,通过帮助文件可以查看管脚定义,我通过这个管脚传递了原点,限位信号。而且可以随时更改速度倍率,非常方便。

调试时遇到的问题:

plc和V90通讯不上。V90 IP和组态中的IP一样,报文一样,能PING通,就是显示PLC连接不上V90,最后发现是因为PROFINET设备名称的问题,组态中的设备名称和设备一定要一样,在profinet说明中也有说明。

使用SINAMICS V-ASSISTANT 调试工具 时,数据线一定要好点的,最好带磁环,不然容易掉线,特别是在调增益的时候。

使用带刹车的电机时,一定要保证电源容量和电缆线的线径,我多就是因为线径过小又长,导致使能时驱动器重启,一查驱动的说明才发现带刹车的驱动器最大电流可达到3.6A。加大电缆线径解决问题。

ConfigEPOS管脚的默认值是16#3,可直接改为双字变量,(如图)来传递参数,原点及限位都可以传递。


这个项目是我后期接手的,前期设计的人选用的PLC是IM151-8,这个PLC没接触过,翻遍了说明书也没找到这么通过PN连接控制伺服,唯一能行的方式就是增加模块通过脉冲的方式实现位置控制。FB284也使用不了,最后增加了1200PLC才成功,哎白搞了半个月。