主题:基于CSS框架的S7-1200Web页面制作 基于CSS框架的S7-1200Web页面制作S7-1200有个web页面发布的功能,这个功能好像很少有人提及它的使用,我也只是偶尔用来监控一下PLC变量,因为打开TIA14确实有点慢。 但是这个功能绝对不是什么鸡肋,因为它可以发布用户自定义的页面,而且页面可以加载javas cript,这就使得它的功能跟火箭一样一飞冲天了,不过SIEMENS的官方文档也说了,最好不要靠这个功能来代替专业的HMI软件,毕竟它的实时性和安全性还是有待斟酌的。 但是在产品调试阶段还有测试阶段,这个功能确实很值得一用,因为它很方便实现也很容易让不懂PLC系统的测试人员无门槛上手,毕竟打开浏览器这个操作人人都会。 实现起来很简单,网上的英文文档也很多,介绍的很详细,所以这里就不详细说怎么实现了,只是说一说基于主流的CSS框架来使页面制作的更容易和更美观一些,还有就是在实际编写过程中遇到的一些问题 框架结构在实际开始进行web功能编写前,需要先规划一下需要展示几个页面和页面的布局,这里介绍一个网站layoutit,这个完全可视化的网站可以进行拖放操作实现网页布局,布局后的html代码可以下载下来直接使用,使用的CSS框架是主流的bootstrap,可以说页面的美观程度完全不用操心,绝对主流,下面是我用它生成的一个网页结构,之后下载到PLC后,浏览器中打开的样子. 放入变量网页结构完成后,就可以放入PLC的变量了,这里其实没什么特别要说的,变量是通过在整个html文件开头通过AWP进行所谓的声明,之后在网页中进行使用 从PLC进行读操作的变量通过
从PLC进行写操作的变量通过
这里要注意引号的使用,如果是内存变量M,或者Q,I之类的输入输出变量,就是通过单引号外加双引号将它括起来,像这样
但是如果是DB块的变量,就需要像这样
实际的使用中,无非也就几种操作,
基本这三种操作就能实现大部分功能,其他的诸如枚举变量,数组显示我都很少用到,大家自己研究吧 网页端按下按钮控制PLC的变量这个功能通过表单的POST方法实现
第1,2,4行可以原封不动的敲进去,因为没有任何功能性的东西,都是一些显示和样式,只有第三行比较重要,其中name后面是PLC的变量名,value是给这个变量写入1,这个就实现了按下按钮,这个变量置1的操作,那怎么置0呢,把value改成0就行了。 在网页端显示PLC的某个变量这个功能最简单,在需要显示变量的地方插入代码
两边尖括号的东西可以忽略,只要注意尖括号内部的代码就行,这是显示的是DB块变量,显示变量的时候可以不需要单引号,但是两端都要有冒号。 网页端输入某个数字到PLC内某个变量这个和按下按钮控制变量的实现机制是一样的,只不过需要有个输入框
可以看到第2行type是text,这就是那个输入框,这里面的数值是赋给name的,name后面的变量就是PLC里面的变量,这里需要有单引号,第三行是通过一个按钮实现提交动作,也就是按下按钮后,1200asModbusSlave_DB”.ModbusSlave_7就写入你输入的那个值了 图形显示再来说一种,有些时候希望一个Bool变量不是单纯的在网页端显示1或者0,而是能用图形来进行显示,这个也是可以实现的
这个HTML代码正常的样子其实是这样的
个人微信公众号 "iLearning爱学习",头像就是公众号二维码
|