S7-1200的CB1241硬件故障处理过程

  在炎热的南方,7、8月份进入高温季节,设备的故障率较平时多了不少,今天正在处理一起流水线的故障问题,正忙的汗流浃背时,同事电话打过来,让我去帮助诊断一个西门子S7-1214C系统的故障问题,故障的现象是cpu出现红灯报警,且无法与电脑通讯连接,也是我想写这个帖子的理由。我说我也正忙着无法脱身,等我这边设备故障处理完毕再过去。

  一个多小时后,我电话打过去咨询同事那边的情况是否已经排除了,同事说问题还没有解决,一直为笔记本无法与plc连接“苦恼”着。没有办法气温高,也得过去帮忙的,毕竟和这个同事关系也算不错的。

过去一看,故障设备的plc是s7-1214C(DC/DC/DC),外加左侧通讯模块和右侧扩展模块,集成的cpu上还插着扩展信号板,同事因为无法进行电脑与cpu连接,正打算换cpu试试呢,原程序同事是有备份的。我一看,同事借来的是DC/DC/继电器的,因为是机器人搬运的机加工线上设备,同事简单介绍给CB1241是一个图像设别系统通讯的。我问同事,这个原程序是最终版本的?回复是确认最终版本的,我直接创建一个新项目,编辑一个简单的系统时钟脉冲加Q点输出的测试程序,几次操作连接仍然是无法连接,当然ping也是无法ping通。

    我一边联系其它同事,是否可以借用一个DC/DC/DC的cpu,一边尝试检测其它通讯设置,包含对笔记本IP地址的设置,晶体管输出机型到是问到了,立即让同事去拿。我一边拆下cpu,单独拿一个cpu到他的办公室里再次测试。用测试程序下载,这次可以了。赶紧返回到设备旁,安装上同事刚刚借来的晶体管输出机型cpu,一通安装后,上电再连接cpu还是无法连接。一时,感觉无法解释了。办公室测试是可以的,笔记本和同样的那根以太网电缆,到现场连接始终无法连接,没有利用呀,办公室与现场不同的只是现场经过了以太网路由器(西门子品牌的),拆下以太网电缆,cpu与笔记本直接连接仍然无法连接。

  重新拆下cpu,再次拿到办公室后,连接cpu,居然可以连接的。于是,根据新的cpu的版本更新cpu版本后,编译重新下载,完成后,断电再安装到现场上电,发现所有的扩展模块均亮起红色LED灯,说明系统存在故障。但是,因为无法连接cpu,无法知道cpu报警的真实信息。同事安装的portal 是V13的版本,我电脑安装的是V15版本,一时无法用我的电脑,我让同事再去借用安装V13 sp1版本的电脑。借来另外同事的电脑再连接,仍然无法连接的cpu。此,我才确认这不仅仅只是电脑(一直怀疑同事的笔记本以太网口的接触问题)及以太网电缆问题,通过上述连接测试排查,排除了这些硬件问题。测量cpu电源端子上的电压23.6V DC,也是在正常范畴。

  让同事拿一个电源,更换试试。新的电源模块上电确认电压正常后,连接到cpu后系统报警红色指示灯的模块状态有了变化,有戏了。断电,让同事一边一边的将各扩展模块连接上测试,当插入cpu集成的CB1241通讯信号板时,电脑侧一直正常在线的通讯中断了。此,问题锁定在这块通讯信号板上了,同事说这个图像设别系统可以不使用,于是我断电后,拆下了该信号板,电话再次联系其它同事,是否可以借到,得到有备件后,我告诉了同事让他再去拿来,自己断电后更换上。

此,本次故障排除过程结束。