技术论坛

 第一次用SCL编程,查表+插值。

返回主题列表
作者 主题
李岩
至圣

经验值:13628
发帖数:2834
精华帖:32
楼主    2023-09-20 14:25:41
主题:第一次用SCL编程,查表+插值。 精华帖 

真空行业有个设备叫低温泵,依靠低温吸附来产生高真空,原理是膨胀氦,这个不是重点,重点是怎么检测温度。当温度低于-50℃时,Pt100之类的温度传感器的误差开始变大,当温度只有几K(开尔文)时,Pt100根本就没办法检测温度了,于是伟大的人类就采用了硅二极管来检测这种超低温段的温度。DT670就是其中的佼佼者。硅二极管的管压降跟温度有个对应关系,不是线性的,如图:

所以本胖决定采用查表+插值来实现DT670的温度采集计算。最早是用的S7-200来实现的,这次同事也碰到了这个670,让我帮忙做一个1200的(TIA V16)FB。于是本胖就借引子顺便学习了一下SCL,花了两天时间做了一个。Z版一再强调优化的DB,说如何如何的好,本胖原理都是第一时间去掉优化的对勾,这次也壮起鼠胆尝试着用了这个优化的DB。

DT670的数据表:

DT-670 curve.pdf

FB:

DT670_2 (FB8).pdf

调用FB:



第一次用SCL,很多语法和规则都不清楚,大伙多指点,欢迎拍砖。


国人当自强 共同努力 抵制日货
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。