作者 | 主题 |
---|---|
凌波微步 奇侠 经验值:8896 发帖数:2782 精华帖:72 |
楼主 2019-08-12 16:42:54
主题:【征文】PCS7升级(不求入围,但求回味) 很久很久没有参与技术论坛的投稿了,今天难得领导们都不在家,可以重温一下自己的“专业",发个帖子参与一下。不求入围,但求回味。 对于PCS7来说,自控人参与率并不高,大多数人知道它发展与西门子PLC,但在我看来,PCS7的重要特点在于系统的集成。而谈到系统,那么就必然要谈到稳定性,兼容性,一致性。今天的故事就讲讲兼容性。 项目:PCS7升级,由V5.2版本(NT操作系统)升级到V7.1版本(XP SP3操作系统)。 硬件构架:C/S模式及客户端/服务器模式,配置417H若干套(重点不在数量) 话说升级项目在客户看来应该是小儿科,因此合同签订的调试时间仅为3天。真是外行不看门道啊。 为了这3天的现场调试,我在公司足足忙乎了2个月。 按照PCS7的官方文档进行项目升级,更新客户机,服务器,安装软件,更新程序块,WINCC移植,貌似一切顺利。待官方标准操作结束后,将项目模拟运行起来,发现怪怪的,为什么FACEPLATE里的内容显示不正常呢?一头雾水!索性先将容易的事情做到尽善尽美。忙活了一大通,除了上诉问题,一切OK。 开始攻坚战。。。 一个星期,两个星期过去了,问题依然(此依然非彼依然)存在。对于一直自信的我来说,亚历山大,留给我去现场的日子不多了。 无处下手的我,选择了西门子的技术工程师支持,几经周折联系上了一位大师级的PCS7工程师,在我们各种方向问题分析过程中,突然谈到了一个词”Industry X“。 Feeling, just feeling! 有的时候这种感觉非常奇妙。在我2个星期的努力排查问题的过程中好多次看到了”Industry X“这个另类家伙。你说巧不巧,你就说巧不巧,这位大神级的西门子资深工程师有幸参与过”Industry X“软件的使用(姜还是老的辣啊)。 至此拨开云雾见青天啊,找到了问题的根源,解决问题就是个过程了。从此处入手,经过多轮的实验验证,在新版本的PCS7中,已然不支持这种第三方开发控件。重新开发一套FACEPLATE,虽然麻烦,但考虑到项目的成功关键,以及对客户后续升级的延续和兼容性来说,这些麻烦的标准化解决会一劳永逸的。加班不是问题,麻烦不是问题,时间也不是问题。。。 一切的努力换来了无比的自信,背上行囊前往现场。 然而,但是,可但是,没有任何一个项目会是顺利的。现场的调试还是出现了问题! 人的问题:
网络问题:
流水账啰里啰唆一大通,足以验证我的文采有多么的”水“。做个总结吧。
不以物喜,不以己悲;
达则兼济天下,穷则独善其身。
|