作者 | 主题 |
---|---|
在路上的牛 侠圣 经验值:2172 发帖数:90 精华帖:1 |
楼主 2019-05-20 11:21:02
主题:S7-1200与多(6)个S7-200 smart之间的S7通讯 听说SMART支持Profinet了,于是没看文档就兴冲冲从仓库借了1200和200smart想做个试验。结果只支持当主站!GSD什么的一厢情愿了!也是,不可能自己产品打架,以后1200还卖不卖咯? 吐槽完毕,想着借都借出来了,于是做个S7连接吧,网上也没有人写1200单台对多台200 smart的帖子,于是就分享一个吧,不能总潜水学习,不分享撒。大神看到这里可以走了,新手可以继续看下去。
1、硬件环境 (1)电脑 1台 (2) CPU 1214C DC/DC/DC 1个 (3)CPU SR30 6个 (4)路由器 1台 (5)网线 若干 2、软件环境 (1)windows 10 (2)博图 V15 (3)Step 7-Micro/WIN SMART V2.4 3、程序设计 (1)硬件配置 1.添加新设备 2. 添加子网、设置IP地址,本项目用到的IP地址如下:
因为本次使用了路由器作为数据交换,此处应勾选使用路由器,并填入相应路由器地址。 3.添加S7连接 设备与网络中选择网格视图,选择连接-S7连接,右键CPU选择添加新连接 点击添加,并记住本地ID 添加项目所需的S7连接数目,1个1200cpu与1个200smart之间对应1条S7连接。选择属性-常规对伙伴CPU(本项目200smart cpu)IP地址进行配置,每个伙伴CPU的地址不能重复。本项目用到伙伴IP地址为:192.168.0.101~192.168.0.106。 在属性-常规-地址详情信息中伙伴机架选择为3和1。200smart支持TSAP 03.00和03.01。 在CPU属性-连接机制中勾选允许来自远程对象的PUT/GET通讯访问,别忘了。 (2)程序设计 1.在指令中选择PUT和GET块 在有多组PUT和GET指令时,PUT和GET指令背景数据块不能重复 2、组态参数 应注意与连接伙伴的IP地址,连接ID应与此前硬件配置设置伙伴IP相匹配! 3.建立数据块 S7连接把目标200smart整个V区映射为DB1 (3)实验结果、在线监控数据 根据此前程序设计,DB1.DBW168与DB1.DBW170的值为200smart发送给1200。VW172与VW174为1200发送给200smart。 注:此处不再一一赘述每个S7连接参数传送的实验结果。
没电工证,没工程师证,咱就是官府说的无证从业人员啊!
|