主题:标准泵逻辑(1)——保持输出 好久没发贴了。 今天找资料不小心就“越界”了,往回跑时顺手就捎带了一张图回来,原图有部分符号使用的好像是GE标准符号,怕不好理解,就自己弄“四不像”的符号在重绘时临时替换了一下,不够标准和规范,如图所示 图中所讲的内容如题目那样,“标准”泵逻辑,具体是什么标准,大家先看一下。 有时在编程时,对内部的相关逻辑有时照顾不周全,随想随写,这样写出的程序往往就会有漏洞,在进行测试时往往测试不出来,非得到现场投入使用了,没准漏洞就出来了,常见的就是故障时对输出的复位, 对停止回路的处理,对控制模式的复位等,会发生遗忘,就会导致电机循环的启停,或者说在故障清除后,操作上没有给启动命令泵自己它就自动启动了。 后来长了记性,慢慢地也开始习惯画个逻辑图之类的东西,先大体上整理一下,把有关置位复位的逻辑理扒理扒,就好多了,也算是一个不错的习惯吧。 这里也就不絮叨什么了,各位有兴趣的就看一下,顺便也捋一捋自己的理解。 在高手看起来这都是比较简单的东西,所以可以绕行。 有交流意愿的,大家共同探讨一下。 图不是原创,是使用绘图软件重新绘制了一次,不过我还是又做了一次搬运工。 详细的逐项的文字说明正在翻译整理之中,控制块程序(这个得自己写)也正在理解编写中。 后续还有其它类型的泵控制逻辑,以及阀的控制逻辑。 敬请关注!