 六台泵手动选择任意4台,一键启动,启动时候按10s间隔,停止时候按启动顺序,10s间隔停止

返回主题列表
作者 主题
№皇家社会
游民

经验值:125
发帖数:16
精华帖:0
楼主    2024-03-08 07:45:00
主题:六台泵手动选择任意4台,一键启动,启动时候按10s间隔,停止时候按启动顺序,10s间隔停止

排序启动和排序停止如何编程比较简洁。看看高手有没有简洁的方法。晚点我把自己编写的发出来。


——————————————————————

我的方法是利用数组,选择一个泵就把泵的编号依次存入数组,启动的时候按数组序号依次读取数组,数组序号1读出的是5就启动5号泵,间隔10s读取4次。因为停止时候序号相同,停止和启动一模一样就没有编程。

写个程序也花我不少时间,编程细节上的问题希望大家给予指出。大家有更好,更清晰简洁的方法也请分享让我学习学习。