技术论坛

 MRP and HRP 网络规划总结描述

返回主题列表
作者 主题
Enjoy_chess
游士

经验值:258
发帖数:10
精华帖:0
楼主    2023-11-03 12:01:29
主题:MRP and HRP 网络规划总结描述

基本概念:

HRP是西门子私有环网协议,单个环网的规模上限为100台,收敛时间为不超过300ms,只有西门子Scalance交换机支持。

MRP是IEC标准环网协议,单个环网的上限为50台,收敛时间为不超过200ms,西门子的Scalance交换机,PLC  ,IO,变频器等和第三方的网络设备都能支持。

环网Manager选择:

一个HRP/MRP环网中,我们推荐的配置是将一个环网中每个网络设备的角色(Manger/Client)配置固定,一个环网只需要配置一个环网Manger 即可,剩余的全部为环网Client,需要注意的是HRP/MRP manger设备的选择不是随意的,需要根据环网中的终端数据流来进行合适的选择,以优化链路数据负载均衡。

工作原理:

HRP/MRP的工作原理相似,不同在于HRP环网中Manger的环网数据阻塞端口是固定的,MRP环网中manger的环网数据阻塞口是不固定的,这样造成的影响是HRP环网中当有物理连接断开及恢复时时会导致通讯的二次中断,而MRP环网中只会影响一次中断。

总结:

综合以上的描述如果实际的网络架构只是单个环网,将优先启用MRP,特别是在PROFINET环网的场合

单个环网中需要所有的环网节点设备均支持环网协议,如果只有其中一台网络设备支持,其他环网节点不支持的话,此种方式虽然功能上是OK的,但是将无法保证收敛时间,同时存在着环网检测帧广播到整个网络的风险。