技术论坛

 【干货学院】FB284实际速度显示转换问题

返回主题列表
作者 主题
西家传动
奇侠

经验值: 8027
发帖数: 159
精华帖: 101
楼主    2017-04-17 11:42:40
主题:【干货学院】FB284实际速度显示转换问题 精华帖 

 

导读

SINAMICS V90这款高性价比伺服驱动器非常火爆,基本定位(EPOS)功能也被大家所广泛使用。今天想给大家普及的是一个关于基本定位EPOS中所使用的SINA_POS(FB284)功能块的调试指南。做好笔记啦!!!

 

V90中的配置:

当前速度1000(*1000LU/min)

 

那么设定速度为:1000*1000/10000=100RPM

但实际FB284管脚显示为:

 

 

Actvelocity管脚显示为:36126556

其实是因为

那么正确的转化做法如下:

 

 TIA的NORM_X(标准化)将actvelocity管脚中的参数进行标准化处理。

 

再将标准化后的值在SCALE_X(缩放)中处理进行定标,这样就可以得到我们想要看到的实际速度了。

                                                                                          有没有帮到你呢?

叶林敏
侠圣

经验值: 4836
发帖数: 231
精华帖: 1
1楼    2017-04-17 12:34:51
主题:回复:【干货学院】FB284实际速度显示转换问题

谢谢,受教了!

'Razor
至圣

经验值: 20130
发帖数: 2777
精华帖: 23
2楼    2017-04-17 14:02:25
主题:回复:【干货学院】FB284实际速度显示转换问题

也就是说,因为数据格式的问题,FB284出来的数据需要二次加工处理,才能转换为实际物理量(速度)。

Less is more……
威师爷
至圣

经验值: 37446
发帖数: 5133
精华帖: 47
3楼    2017-04-17 14:17:33
主题:回复:【干货学院】FB284实际速度显示转换问题

谢谢分享!

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
矛头小子
侠客

经验值: 673
发帖数: 80
精华帖: 0
4楼    2017-04-17 16:00:57
主题:回复:【干货学院】FB284实际速度显示转换问题

多谢分享!!

坚持到底
youly
奇侠

经验值: 6358
发帖数: 171
精华帖: 0
5楼    2017-04-17 20:25:04
主题:回复:【干货学院】FB284实际速度显示转换问题

谢谢分享!

conquer3
奇侠

经验值: 5057
发帖数: 453
精华帖: 3
6楼    2017-04-18 16:10:46
主题:回复:【干货学院】FB284实际速度显示转换问题

感谢楼主分享,正在用FB284,受教了

20160619VPPB62
游侠

经验值: 375
发帖数: 31
精华帖: 0
7楼    2017-08-28 22:47:39
主题:回复:【干货学院】FB284实际速度显示转换问题

谢谢,学习了。

ZQG11
RENHQ
至圣

经验值: 69053
发帖数: 12266
精华帖: 59
8楼    2017-08-28 23:21:28
主题:回复:【干货学院】FB284实际速度显示转换问题

感谢分享,

呃,计算了一下1073741824,是2的30次方,为啥取这个数呀


Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
RENHQ
至圣

经验值: 69053
发帖数: 12266
精华帖: 59
9楼    2017-08-28 23:22:09
主题:回复:【干货学院】FB284实际速度显示转换问题

哦知道了

是16#4000 0000,双字格式的

Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6