技术论坛

 WinCC V7.4SP1连接博途模拟器S7-PLCSIM V14SP1

返回主题列表
作者 主题
刚刚入门
至圣

经验值: 12690
发帖数: 2083
精华帖: 23
楼主    2018-08-14 20:35:54
主题:WinCC V7.4SP1连接博途模拟器S7-PLCSIM V14SP1

WinCC V7.4 SP1 可以与PLCSIM模拟器进行连接,步骤如下:

1. 所用软件匹配版本

博途STEP7: SIMATIC STEP7 Professional V14.0 SP1

博途普通仿真软件: SIMATIC S7-PLCSIM V14.0 SP1

经典WinCC: WinCC 7.4 SP1

2. STEP7仿真运行

添加设备,比如1500CPU并设定IP地址与电脑同一网段,建立一个简单程序进行变量赋值,点“开始仿真”按钮将程序下载到仿真器里。

3. WinCC建立连接

(1)   WinCC添加驱动

新建WinCC项目并添加驱动,打开“变量管理”界面,右键“添加新的驱动程序”,在驱动列表中选择“SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel”驱动,如图1所示。


 

        图1:添加驱动

 

(2)   设置PG/PC接口

     打开电脑的控制面板,选择“设置 PG/PC 接口”选项,在界面中点击“应用程序访问点”下拉列表,选择<添加/删除>,如图2所示。


 

           图2:新建访问点

 

在弹出框中“新建访问点”填写“CP-TCPIP”,点击“添加”按钮添加访问点,如图3所示,完成后关闭对话框。

            图3:添加访问点

返回“设置 PG/PC 接口”界面,“应用程序访问点”选择“CP-TCPIP”,“为使用的接口分配参数”选择PLCSIM.TCPIP.1,如图4所示,完成后点击“确定“退出。

         图4:设置访问点

 (3)   WinCC驱动下新建连接并设置

刚才所建的“SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel”驱动下新建连接,比如Newconnection_1,右键“连接参数”,填入PLC的IP地址、访问点和产品系列,按“确定”即可,如图5所示。

          图5:连接参数设置

(4)    WinCC简单组态画面并连接PLC一个变量,激活WinCC,可以看到连接正确,变量数值显示在画面上.

(5)    也可以通过通道诊断查看连接状态,如图6所示。

      图6:WinCC通道诊断

 

       


你以为你是谁
至圣

经验值: 24908
发帖数: 4536
精华帖: 10
1楼    2018-08-15 08:02:45
主题:回复:WinCC V7.4SP1连接博途模拟器S7-PLCSIM V14SP1

挺好的,适合初学者看。

别人在休息的时候,我往前走。
AISHUISHUI
奇侠

经验值: 9070
发帖数: 375
精华帖: 0
2楼    2018-08-15 08:33:08
主题:回复:WinCC V7.4SP1连接博途模拟器S7-PLCSIM V14SP1


不错。分享学习中

随心所欲
有你才疯狂
侠圣

经验值: 3054
发帖数: 481
精华帖: 0
3楼    2018-08-15 08:53:47
主题:回复:WinCC V7.4SP1连接博途模拟器S7-PLCSIM V14SP1

请教一个问题,wincc和博图V14能安装到一个系统里面吗,为什么我安装一个后,另一个就会提示已安装XXX,请重新检测,有什么方法能兼容吗?

HAPPY EVEYRDAY
天芯
至圣

经验值: 18938
发帖数: 2108
精华帖: 0
5楼    2018-08-15 10:33:56
主题:回复:WinCC V7.4SP1连接博途模拟器S7-PLCSIM V14SP1

楼上的说得对,我安装V14时就不行,wincc只能任选一个,V14 SP1 可以和7.4安在一台电脑,太好了