| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
刚刚入门 至圣
经验值: 12792 发帖数: 2022 精华帖: 23 |
楼主
主题:WinCC V7.4SP1连接博途模拟器S7-PLCSIM V14SP1 WinCC V7.4 SP1 可以与PLCSIM模拟器进行连接,步骤如下: 1. 所用软件匹配版本 博途STEP7: SIMATIC STEP7 Professional V14.0 SP1 博途普通仿真软件: SIMATIC S7-PLCSIM V14.0 SP1 经典WinCC: WinCC 7.4 SP1 2. STEP7仿真运行 添加设备,比如1500CPU并设定IP地址与电脑同一网段,建立一个简单程序进行变量赋值,点“开始仿真”按钮将程序下载到仿真器里。 3. WinCC建立连接 (1) WinCC添加驱动 新建WinCC项目并添加驱动,打开“变量管理”界面,右键“添加新的驱动程序”,在驱动列表中选择“SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel”驱动,如图1所示。 图1:添加驱动
(2) 设置PG/PC接口 打开电脑的控制面板,选择“设置 PG/PC 接口”选项,在界面中点击“应用程序访问点”下拉列表,选择<添加/删除>,如图2所示。 图2:新建访问点
在弹出框中“新建访问点”填写“CP-TCPIP”,点击“添加”按钮添加访问点,如图3所示,完成后关闭对话框。 图3:添加访问点 返回“设置 PG/PC 接口”界面,“应用程序访问点”选择“CP-TCPIP”,“为使用的接口分配参数”选择PLCSIM.TCPIP.1,如图4所示,完成后点击“确定“退出。 图4:设置访问点 (3) WinCC驱动下新建连接并设置 刚才所建的“SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel”驱动下新建连接,比如Newconnection_1,右键“连接参数”,填入PLC的IP地址、访问点和产品系列,按“确定”即可,如图5所示。 图5:连接参数设置 (4) WinCC简单组态画面并连接PLC一个变量,激活WinCC,可以看到连接正确,变量数值显示在画面上. (5) 也可以通过通道诊断查看连接状态,如图6所示。 图6:WinCC通道诊断
|
|
你以为你是谁 至圣 经验值: 26051 发帖数: 4603 精华帖: 11 |
1楼
主题:回复:WinCC V7.4SP1连接博途模拟器S7-PLCSIM V14SP1
PCS7系统爱好者,技术交流:617522577@qq.com
|
|
AISHUISHUI 至圣 经验值: 10209 发帖数: 426 精华帖: 0 |
2楼
主题:回复:WinCC V7.4SP1连接博途模拟器S7-PLCSIM V14SP1
随心所欲
|
|
有你才疯狂 侠圣 经验值: 3466 发帖数: 490 精华帖: 0 |
3楼
主题:回复:WinCC V7.4SP1连接博途模拟器S7-PLCSIM V14SP1 请教一个问题,wincc和博图V14能安装到一个系统里面吗,为什么我安装一个后,另一个就会提示已安装XXX,请重新检测,有什么方法能兼容吗?
HAPPY EVEYRDAY
|
|
天芯 至圣 经验值: 22892 发帖数: 2219 精华帖: 0 |
5楼
主题:回复:WinCC V7.4SP1连接博途模拟器S7-PLCSIM V14SP1 |