 关于STARTER离线组态文件重复使用的问题

返回主题列表
作者 主题
杨八郎
侠士

经验值: 1882
发帖数: 187
精华帖: 6
楼主    2019-03-10 21:33:05
主题:关于STARTER离线组态文件重复使用的问题

       现有的驱动装置组成是CU320-2PN + 4*( CUA31 + PM240-2 ),意思就是一个CU320下带四个电机;20台电机按照此结构分成5套,每套的拓扑结构均相同。

        如果在其中的一套中,通过STATER在线组态,完成控制单元及驱动的配置后,上传到PG/PC上后保存;

        利用保存的STARTER文件,修改CU的设备名、IP地址、Drive名称后,能否直接下载到其他套的CU中,直接完成组态?

        此举的目的是不想每个CU都在线组态,配置Driver,感觉这样弄比较浪费时间。

加油!
kdrjl
至圣

经验值: 136843
发帖数: 34972
精华帖: 435
1楼    2019-03-11 14:56:08
主题:回复:关于STARTER离线组态文件重复使用的问题

这5套拓扑结构,CU之间有关联吗?如果没,就用其中一套已经调试好的文件去分别在线连接其他未调试的四个系统,然后逐一把PC里的这个调好参数的文件下载到该驱动的CU里去就可以了吧?你自己试一试呀。


另外在西门子驱动发布的技术文件里,特别有关于批量调试的方法,自己去找一找嘛。

我是你的朋友
杨八郎
侠士

经验值: 1882
发帖数: 187
精华帖: 6
2楼    2019-03-18 16:24:21
主题:回复:关于STARTER离线组态文件重复使用的问题

关于"西门子驱动发布的技术文件",能给发个链接么?以前没关注过这个

加油!
kdrjl
至圣

经验值: 136843
发帖数: 34972
精华帖: 435
3楼    2019-03-18 16:42:22
主题:回复:关于STARTER离线组态文件重复使用的问题

你让我给你链接?我也懒得找。随便拿了一个G120的操作手册,一翻目录就是。



我是你的朋友
kdrjl
至圣

经验值: 136843
发帖数: 34972
精华帖: 435
4楼    2019-03-18 16:57:50
主题:回复:关于STARTER离线组态文件重复使用的问题

S120的调试,CU要先建拓扑结构,然后才是下载PC里的数据吧。S120比较麻烦的。但操作熟了,也是分分钟搞定的事儿。

我是你的朋友
杨八郎
侠士

经验值: 1882
发帖数: 187
精华帖: 6
5楼    2019-03-19 08:32:49
主题:回复:关于STARTER离线组态文件重复使用的问题

多谢!研究一下

加油!
kdrjl
至圣

经验值: 136843
发帖数: 34972
精华帖: 435
6楼    2019-03-19 10:24:38
主题:回复:关于STARTER离线组态文件重复使用的问题

对于S120的批量调试,还是自己试一下,总结一个规律和方法为好。S120与G120的区别在于,一个系统,要有拓扑结构。这个躲不过,必须要先建拓扑结构。然后才是上位机的参数下载。分两步走。

我是你的朋友
杨八郎
侠士

经验值: 1882
发帖数: 187
精华帖: 6
7楼    2019-03-20 08:24:16
主题:回复:关于STARTER离线组态文件重复使用的问题

好,我最近正在试验!

加油!
kdrjl
至圣

经验值: 136843
发帖数: 34972
精华帖: 435
8楼    2019-03-20 14:31:46
主题:回复:关于STARTER离线组态文件重复使用的问题

有好的做法和经验,别忘了在这里分享呦。

我是你的朋友
杨八郎
侠士

经验值: 1882
发帖数: 187
精华帖: 6
9楼    2019-03-20 17:41:53
主题:回复:关于STARTER离线组态文件重复使用的问题

今天给西门子400打电话,和他们聊了一下这个问题;CU控制单元里的参数P9906:拓扑结构比较等级;默认为0,等级最高,需要比较组件类型、产品编号、硬件版本,制造商、序列号;关键是这个序列号,每个PM240-2(或CUA31)都有特定且唯一的序列号;所以此参数设为0的话,把一个CU320程序下载到另一个CU320里,肯定是要报错误的;



加油!
kdrjl
至圣

经验值: 136843
发帖数: 34972
精华帖: 435
10楼    2019-03-20 20:28:36
主题:回复:关于STARTER离线组态文件重复使用的问题

也就是说,先拓扑结构,存盘,然后对不同单元参数进行下载覆盖。再存盘。就是操作繁琐一点,同样省时省事?

我是你的朋友
我家牛
奇侠

经验值: 9086
发帖数: 2334
精华帖: 30
12楼    2019-03-20 20:54:01
精华帖  主题:回复:关于STARTER离线组态文件重复使用的问题

CU的设备名、IP地址、Drive名称,无需STARTER修改,变频参数全部下载后。

cu的IP地址、pn设备名称,用plc软件设定即可。

学习ing!学习!