作者 | 主题 |
---|---|
手机用户20170509126923 游民 经验值: 81 发帖数: 1 精华帖: 0 |
楼主 2019-03-23 08:50:57
主题:DQ在使用时需不需要加继电器 请问DQ 32x24VDC/0.5 BA(6AV2-123-2JB03-0AX0)使用时是否需要加中间继电器? 我以前用的是S7-1517配图尔克的网关16DO/16DI,那时候也是控制SMC电磁阀和英特诺的滚筒控制卡。当时直接接的输出点,没加中间继电器。现在在物流行业中,发现很多友商都是有加继电器做隔离的,故在此请教各位。 加继电器的话增加了安装空间,增加了控制成本。这几天询价,一套薄片式的继电器价格在30~60之间,往往一个项目做下来,继电器就要配几百上千套,都够再买一套PLC了。西门子在设计的时候没有考虑这个问题么? |
北雪雪纷飞 至圣 经验值: 50617 发帖数: 6051 精华帖: 269 |
1楼 2019-03-23 09:44:22
主题:回复:DQ在使用时需不需要加继电器 我的习惯是加继电器过渡的,避免电缆接地串进高压损坏了模块。 如果计较成本,那就根据负载定。
Thank you for the support.
|
曲曲 侠圣 经验值: 4987 发帖数: 242 精华帖: 0 |
2楼 2019-03-23 09:56:25
主题:回复:DQ在使用时需不需要加继电器 这个DQ是24VDC的,所控制的电气设备二次回路是220AC的,要加中间继电器,为了节约成本可以加中间继电器板
一直在学习
|
泰TAI 侠圣 经验值: 2393 发帖数: 174 精华帖: 0 |
3楼 2019-03-23 12:05:32
主题:回复:DQ在使用时需不需要加继电器 加一个中继来隔离还是比较好的 |
RENHQ 至圣 经验值: 68963 发帖数: 12238 精华帖: 59 |
4楼 2019-03-23 16:08:09
主题:回复:DQ在使用时需不需要加继电器 看控制什么东西吧 如果是指示灯,那就不用加了 如果是电磁阀线圈,功率比较大的话,那就加,特别是动作频繁的话,很容易烧的
Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
|
zhd216 至圣 经验值: 12784 发帖数: 3407 精华帖: 3 |
5楼 2019-03-23 16:18:19
主题:回复:DQ在使用时需不需要加继电器 最好是加上中间继电器。
学无止境
|
HUANGZE75 至圣 经验值: 63468 发帖数: 12672 精华帖: 121 |
7楼 2019-03-23 16:57:23
主题:回复:DQ在使用时需不需要加继电器 此输出为晶体管DC24+输出,看控制情况吧,如果动作频繁,在同一电柜内,电流不超过300MA,如固态继电器及DC24指示灯,就直接控制。如果是控制其他电压负载电流超过300MA,就需要加中继输出。 |