楼主    2019-03-23 08:50:57
主题:DQ在使用时需不需要加继电器

请问DQ 32x24VDC/0.5 BA(6AV2-123-2JB03-0AX0)使用时是否需要加中间继电器?


      我以前用的是S7-1517配图尔克的网关16DO/16DI,那时候也是控制SMC电磁阀和英特诺的滚筒控制卡。当时直接接的输出点,没加中间继电器。现在在物流行业中,发现很多友商都是有加继电器做隔离的,故在此请教各位。

      加继电器的话增加了安装空间,增加了控制成本。这几天询价,一套薄片式的继电器价格在30~60之间,往往一个项目做下来,继电器就要配几百上千套,都够再买一套PLC了。西门子在设计的时候没有考虑这个问题么?

北雪雪纷飞
至圣

经验值: 50617
发帖数: 6051
精华帖: 269
1楼    2019-03-23 09:44:22
主题:回复:DQ在使用时需不需要加继电器

我的习惯是加继电器过渡的,避免电缆接地串进高压损坏了模块。

如果计较成本,那就根据负载定。

Thank you for the support.
曲曲
侠圣

经验值: 4987
发帖数: 242
精华帖: 0
2楼    2019-03-23 09:56:25
主题:回复:DQ在使用时需不需要加继电器

这个DQ是24VDC的,所控制的电气设备二次回路是220AC的,要加中间继电器,为了节约成本可以加中间继电器板

一直在学习
泰TAI
侠圣

经验值: 2393
发帖数: 174
精华帖: 0
3楼    2019-03-23 12:05:32
主题:回复:DQ在使用时需不需要加继电器

加一个中继来隔离还是比较好的

RENHQ
至圣

经验值: 68963
发帖数: 12238
精华帖: 59
4楼    2019-03-23 16:08:09
主题:回复:DQ在使用时需不需要加继电器

看控制什么东西吧

如果是指示灯,那就不用加了

如果是电磁阀线圈,功率比较大的话,那就加,特别是动作频繁的话,很容易烧的

Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
zhd216
至圣

经验值: 12784
发帖数: 3407
精华帖: 3
5楼    2019-03-23 16:18:19
主题:回复:DQ在使用时需不需要加继电器

最好是加上中间继电器。

学无止境
HUANGZE75
至圣

经验值: 63468
发帖数: 12672
精华帖: 121
7楼    2019-03-23 16:57:23
主题:回复:DQ在使用时需不需要加继电器

此输出为晶体管DC24+输出,看控制情况吧,如果动作频繁,在同一电柜内,电流不超过300MA,如固态继电器及DC24指示灯,就直接控制。如果是控制其他电压负载电流超过300MA,就需要加中继输出。