技术论坛

 S120的故障码:F51004

返回主题列表
作者 主题
kdrjl
至圣

经验值: 136691
发帖数: 34950
精华帖: 435
楼主    2019-05-01 14:38:09
主题:S120的故障码:F51004

最近,调试了一台S120系统,好像我还发过照片的那个,CU320-2PN+CUA31+PM240-2的结构,系统拓扑结构,快速调试,工艺过程参数设置都完成以后,关机断电。几天以后,再上电,P20面板显示有故障F51004。该故障可以复位。但每一次断电以后再上电,都会出现故障码:F51004。可以复位。


这很别扭,也很奇怪。因为我查了手册的故障码,没有F51004。故障码列表最大就到F500011。而且发布的版本V4.6-V5.2的各个参数表,我都查过了,没这个故障码。


昨天,正好用STARTER连接了该装置,在STARTER里,这个故障信息有说明。是说在下载DCC文件时,时间组出现问题。这才知道其故障的原因和方向了。

我是你的朋友
kdrjl
至圣

经验值: 136691
发帖数: 34950
精华帖: 435
1楼    2019-05-01 14:43:06
主题:回复:S120的故障码:F51004

为了消灭0回复,我抢占1楼沙发。


因为我这次用的DCC编辑的工艺过程文件比较多,把一个DCC的6个区都写满了。所以在设置DCC时间组时,有意把时隙加长了设为20ms。这反倒不行。将其时隙减小,这个故障就消失了。


有点奇怪。时间组的时隙设置,是我理解错了?

我是你的朋友
高山孤影
至圣

经验值: 35141
发帖数: 3236
精华帖: 96
2楼    2019-05-01 19:33:04
主题:回复:S120的故障码:F51004

难道是设置时间组时,中间的间隙有时间上的限制?

http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
老兵
至圣

经验值: 55248
发帖数: 9636
精华帖: 489
3楼    2019-05-01 20:04:39
主题:回复:S120的故障码:F51004
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
kdrjl
至圣

经验值: 136691
发帖数: 34950
精华帖: 435
4楼    2019-05-01 21:31:26
主题:回复:S120的故障码:F51004

哦?是吗?我以前都是设为4ms,这次好心好意延长点时隙,觉得反正动态响应要求不高,嘿,反倒不行了。必须快?啥意思呢?

我是你的朋友
aa13123
至圣

经验值: 30281
发帖数: 4507
精华帖: 26
5楼    2019-05-02 11:21:31
主题:回复:S120的故障码:F51004

20ms是不是就不调用了呢。

kdrjl
至圣

经验值: 136691
发帖数: 34950
精华帖: 435
6楼    2019-05-02 16:08:04
主题:回复:S120的故障码:F51004

在DCC的时间组设置里,没有规定时间的上限吧?它有好多的选择呢,我理解越往大选,执行的时隙时间越长,就是功能块反应的时间越慢。牺牲动态特性,获取更多的DCC容量或功能。而且,我在编译存盘检查DCC编程结果时,它并没有报错,而是断电再上电后,从卡里读DCC参数时会报错。


估计还是不太会玩DCC吧。这事儿需要搞明白。

我是你的朋友
老兵
至圣

经验值: 55248
发帖数: 9636
精华帖: 489
7楼    2019-05-02 17:07:44
精华帖  主题:回复:S120的故障码:F51004


任版看看是不是这个原因?

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
kdrjl
至圣

经验值: 136691
发帖数: 34950
精华帖: 435
8楼    2019-05-02 21:18:21
主题:回复:S120的故障码:F51004

节后上班就去看。关于DCC时间组的描述,从哪捡来的?

我是你的朋友
老兵
至圣

经验值: 55248
发帖数: 9636
精华帖: 489
9楼    2019-05-02 22:27:09
主题:回复:S120的故障码:F51004

DCC SINAMICS组态及基础编程_12.pdf

任版,是这篇文档,很早很早的了

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
kdrjl
至圣

经验值: 136691
发帖数: 34950
精华帖: 435
10楼    2019-05-03 13:07:53
主题:回复:S120的故障码:F51004

好!谢谢。DCC的文档,我基本没看过。都是直接进去操作了。感觉看图说话就明白了。但比如说,时隙问题,我就是一知半解了哈。

我是你的朋友
老兵
至圣

经验值: 55248
发帖数: 9636
精华帖: 489
11楼    2019-05-03 22:18:09
主题:回复:S120的故障码:F51004

那是您天分高,可以抛开手册就上手

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
kdrjl
至圣

经验值: 136691
发帖数: 34950
精华帖: 435
15楼    2019-05-05 14:05:05
精华帖  主题:回复:S120的故障码:F51004
这个问题我已经搞明白了。DCC的时间组设置分为两种。一种是硬件的关联设置,要乘以r21002,一种是软件关联的设置,要乘以r21003。如果采用前者,就在4ms至8ms之间原选择,如若后者,就可以在8ms以上选择了。

我选择的是硬件关联的设置,所以被限制外4-8ms之间了。
我是你的朋友
北雪雪纷飞
至圣

经验值: 50617
发帖数: 6051
精华帖: 269
16楼    2019-05-07 06:37:56
主题:回复:S120的故障码:F51004

感谢k版以及兵版的经验分享。

看来,使用DCC还有有一些技巧的,这个就跟70功能图里面那个激活自由块功能的那个参数是一样的吧,

4-20ms随便设置,

可能某一个设置不正确就会让人着急,但是也不难,你不知道那就是麻烦事。


Thank you for the support.
您收到0封站内信:
×
×