作者 | 主题 |
---|---|
kdrjl 至圣 经验值: 136691 发帖数: 34950 精华帖: 435 |
楼主 2019-05-01 14:38:09
主题:S120的故障码:F51004 最近,调试了一台S120系统,好像我还发过照片的那个,CU320-2PN+CUA31+PM240-2的结构,系统拓扑结构,快速调试,工艺过程参数设置都完成以后,关机断电。几天以后,再上电,P20面板显示有故障F51004。该故障可以复位。但每一次断电以后再上电,都会出现故障码:F51004。可以复位。 这很别扭,也很奇怪。因为我查了手册的故障码,没有F51004。故障码列表最大就到F500011。而且发布的版本V4.6-V5.2的各个参数表,我都查过了,没这个故障码。 昨天,正好用STARTER连接了该装置,在STARTER里,这个故障信息有说明。是说在下载DCC文件时,时间组出现问题。这才知道其故障的原因和方向了。
我是你的朋友
|
kdrjl 至圣 经验值: 136691 发帖数: 34950 精华帖: 435 |
1楼 2019-05-01 14:43:06
主题:回复:S120的故障码:F51004 为了消灭0回复,我抢占1楼沙发。 因为我这次用的DCC编辑的工艺过程文件比较多,把一个DCC的6个区都写满了。所以在设置DCC时间组时,有意把时隙加长了设为20ms。这反倒不行。将其时隙减小,这个故障就消失了。 有点奇怪。时间组的时隙设置,是我理解错了?
我是你的朋友
|
高山孤影 至圣 经验值: 35141 发帖数: 3236 精华帖: 96 |
2楼 2019-05-01 19:33:04
主题:回复:S120的故障码:F51004 难道是设置时间组时,中间的间隙有时间上的限制?
http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
|
老兵 至圣 经验值: 55248 发帖数: 9636 精华帖: 489 |
3楼 2019-05-01 20:04:39
主题:回复:S120的故障码:F51004
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
kdrjl 至圣 经验值: 136691 发帖数: 34950 精华帖: 435 |
4楼 2019-05-01 21:31:26
主题:回复:S120的故障码:F51004 哦?是吗?我以前都是设为4ms,这次好心好意延长点时隙,觉得反正动态响应要求不高,嘿,反倒不行了。必须快?啥意思呢?
我是你的朋友
|
aa13123 至圣 经验值: 30281 发帖数: 4507 精华帖: 26 |
5楼 2019-05-02 11:21:31
主题:回复:S120的故障码:F51004 20ms是不是就不调用了呢。 |
kdrjl 至圣 经验值: 136691 发帖数: 34950 精华帖: 435 |
6楼 2019-05-02 16:08:04
主题:回复:S120的故障码:F51004 在DCC的时间组设置里,没有规定时间的上限吧?它有好多的选择呢,我理解越往大选,执行的时隙时间越长,就是功能块反应的时间越慢。牺牲动态特性,获取更多的DCC容量或功能。而且,我在编译存盘检查DCC编程结果时,它并没有报错,而是断电再上电后,从卡里读DCC参数时会报错。 估计还是不太会玩DCC吧。这事儿需要搞明白。
我是你的朋友
|
老兵 至圣 经验值: 55248 发帖数: 9636 精华帖: 489 |
7楼 2019-05-02 17:07:44
主题:回复:S120的故障码:F51004
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
kdrjl 至圣 经验值: 136691 发帖数: 34950 精华帖: 435 |
8楼 2019-05-02 21:18:21
主题:回复:S120的故障码:F51004 节后上班就去看。关于DCC时间组的描述,从哪捡来的?
我是你的朋友
|
老兵 至圣 经验值: 55248 发帖数: 9636 精华帖: 489 |
9楼 2019-05-02 22:27:09
主题:回复:S120的故障码:F51004 任版,是这篇文档,很早很早的了
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
kdrjl 至圣 经验值: 136691 发帖数: 34950 精华帖: 435 |
10楼 2019-05-03 13:07:53
主题:回复:S120的故障码:F51004 好!谢谢。DCC的文档,我基本没看过。都是直接进去操作了。感觉看图说话就明白了。但比如说,时隙问题,我就是一知半解了哈。
我是你的朋友
|
老兵 至圣 经验值: 55248 发帖数: 9636 精华帖: 489 |
11楼 2019-05-03 22:18:09
主题:回复:S120的故障码:F51004
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
kdrjl 至圣 经验值: 136691 发帖数: 34950 精华帖: 435 |
15楼 2019-05-05 14:05:05
主题:回复:S120的故障码:F51004
这个问题我已经搞明白了。DCC的时间组设置分为两种。一种是硬件的关联设置,要乘以r21002,一种是软件关联的设置,要乘以r21003。如果采用前者,就在4ms至8ms之间原选择,如若后者,就可以在8ms以上选择了。
我选择的是硬件关联的设置,所以被限制外4-8ms之间了。
我是你的朋友
|
北雪雪纷飞 至圣 经验值: 50617 发帖数: 6051 精华帖: 269 |
16楼 2019-05-07 06:37:56
主题:回复:S120的故障码:F51004 感谢k版以及兵版的经验分享。 看来,使用DCC还有有一些技巧的,这个就跟70功能图里面那个激活自由块功能的那个参数是一样的吧, 4-20ms随便设置, 可能某一个设置不正确就会让人着急,但是也不难,你不知道那就是麻烦事。
Thank you for the support.
|