作者 | 主题 |
---|---|
我是小频 游侠 经验值: 435 发帖数: 11 精华帖: 1 |
楼主 2019-05-16 14:59:58
主题:Drivermoniter和MM440通过PC和变频器组件进行连接 Drivermoniter和MM440通过PC和变频器连接组件进行连接 变频器默认波特率9600,若要改,修改P2010.1 变频器默认地址为0,若要改,修改P2011.1 1. 此文档Drivermoniter版本V5.5,MM440版本2.11 2.软件安装完后,默认可能是德语,需要在工具里进行修改语言
3.打开软件后先进行在线连接 打开Drivermoniter,设置通讯相关参数
依次设置:如图,USS通讯,COM号,波特率9600(和变频器对应)
有两种在线方式: (1).直接连接,在文件中选择Set up an USS …….. 弹出下图,点击Starter开始搜索,搜索到后自动跳到参数界面
(2).新建一个项目,设置好变频器型号和版本号 进入到参数界面,点击RAM/EEPROM在线
4.参数上载方法
5.参数下载方法
6.参数比较功能
7.参数表转化为EXCEL表形式
8.通过Drivermoniter控制变频器的启停 面板控制,需要在在线的情况下进行参数设置:P0700.0=4,P1000.0=4
控制时,点绿色1启动,红色0停止。
|
老兵 至圣 经验值: 55248 发帖数: 9636 精华帖: 489 |
1楼 2019-05-17 06:51:33
主题:回复:Drivermoniter和MM440通过PC和变频器组件进行连接 要不,赞一下?
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
天芯 至圣 经验值: 18864 发帖数: 2107 精华帖: 0 |
2楼 2019-05-17 08:58:09
主题:回复:Drivermoniter和MM440通过PC和变频器组件进行连接 |
aa13123 至圣 经验值: 30281 发帖数: 4507 精华帖: 26 |
3楼 2019-05-18 04:46:17
主题:回复:Drivermoniter和MM440通过PC和变频器组件进行连接 很基础的内容,用心去做就能做出精彩来,值得点赞。 |
老兵 至圣 经验值: 55248 发帖数: 9636 精华帖: 489 |
4楼 2019-05-19 18:11:50
主题:回复:Drivermoniter和MM440通过PC和变频器组件进行连接
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
kdrjl 至圣 经验值: 136691 发帖数: 34950 精华帖: 435 |
5楼 2019-05-20 09:33:45
主题:回复:Drivermoniter和MM440通过PC和变频器组件进行连接 我一直都很奇怪,为什么天下流行“抄袭”这种现象呢?从上学就开始这样的行为去抄同学作业,然后是考试作弊,再然后是在工作中的拷贝别人的东西,等等。 抄,如果是作为一个崇拜者,一个粉丝,这么做也罢了。另外,抄,如果真的抄懂了,一定会融入自己的认识和升华在其中,也罢了。 最无语,瞎抄,不动脑子。还沾沾自喜,嘚瑟。品质真的太差了。纯系行为堕落表现。
我是你的朋友
|
ZD_JY 至圣 经验值: 13069 发帖数: 1081 精华帖: 8 |
6楼 2019-05-20 09:46:42
主题:回复:Drivermoniter和MM440通过PC和变频器组件进行连接 @我是小频 ,你好,楼主,这个DRIVMONITOR 和SIMOREG DC 直流装置连接是,如果使用其控制70装置启停,怎么操作?频率给定怎么设置?谢谢
做最好的自己!活出自我!
|
不断攀登 至圣 经验值: 12543 发帖数: 1843 精华帖: 0 |
7楼 2019-05-20 16:57:47
主题:回复:Drivermoniter和MM440通过PC和变频器组件进行连接 牛逼的版主。
邮箱 yongquancun@126.com
|
麦福明 侠士 经验值: 1619 发帖数: 96 精华帖: 15 |
8楼 2019-05-20 21:25:20
主题:回复:Drivermoniter和MM440通过PC和变频器组件进行连接 应该多推荐这样的贴子,有图有真相,而且能够把一个问题讲的清清楚楚
efficiency and powerful
|
北雪雪纷飞 至圣 经验值: 50617 发帖数: 6051 精华帖: 269 |
9楼 2019-05-24 07:15:48
主题:回复:Drivermoniter和MM440通过PC和变频器组件进行连接 老兵 你牛啊 ,这都能看到,
Thank you for the support.
|