技术论坛

 • 产品分类
 • 咱工程师的故事
 • 培训与认证答疑专区
 • 服务合作伙伴专区

 SinuTrain应用(5)- PLC接口测试

返回主题列表
作者 主题
老学童
奇侠

经验值: 8078
发帖数: 765
精华帖: 32
楼主    2019-06-27 19:21:42
主题:SinuTrain应用(5)- PLC接口测试

虽然SinuTrain无法与STEP7整合,但却包含与PLC通讯的很多接口信号,在无法确认这些接口信号的功能时,可以利用SinuTrain对这些接口信号进行测试。

这里以异步宏程序之一事件触发宏程序为例:

在通道数据中搜索MD20108,双击后勾选0位(在零件程序开始触发"事件触发宏程序")

西门子默认的事件触发宏程序为PROG_EVENT.SPF

为了便于测试,自建一个子程序作为事件触发异步宏程序,例如:TEST.SPF,存放在制造商循环文件夹中

并简单输入以下内容

在机床通用数据中搜索MD11620,并输入自建的子程序名

在程序界面选择任意一个零件程序并切换到AUTO方式执行,可以看到SinuTrain在零件程序开始启动自建的‘事件触发异步宏程序’TEST.SPF

切换到诊断界面,在NC/PLC变量界面输入PLC接口:DB21.DBB376,可以看到DB21.DBB376的0位由0变为1

另外,由于SinuTrain有西门子标准面板,因此,也内置了HMI部分的简单PLC,可以在NC/PLC变量界面输入例如AUTO、MDA、JOG等等的输入和PLC接口,当按AUTO、MDA、JOG等等按键时,这些信号会触发并且互锁

另外,对于面板上的空白键,也可以如法炮制进行测试,这里以空白键右下角的键为例,按键的输入为I6.1,按键灯为A4.1,由于没有PLC,按键灯只能单击垂直键条上的CHANGE键强制进行测试。

一家之言,仅供参考!



人的生命似洪水在奔流,不遇着岛屿、暗礁,难以激起美丽的浪花。
隐身人
至圣

经验值: 40664
发帖数: 10690
精华帖: 73
1楼    2019-06-27 21:46:30
主题:回复:SinuTrain应用(5)- PLC接口测试

SinuTrain应用具有非常实际的意义,这种软件可以将实际发生的问题在非实际操作现场中一一实现模拟,但这种软件说明书却很难找到类似详细的使用说明,将该类帖子连载收集成册会是很有用的文本

西门子的多年使用者http://yinshenren.ys168.com/、微信:wlpxiaolu
天芯
至圣

经验值: 20016
发帖数: 2181
精华帖: 0
2楼    2019-06-28 09:09:57
主题:回复:SinuTrain应用(5)- PLC接口测试

 

值得收藏!

菲戈
至圣

经验值: 28651
发帖数: 5906
精华帖: 61
3楼    2019-06-28 09:56:28
主题:回复:SinuTrain应用(5)- PLC接口测试

好主意哈哈,强制功能可以的

欢迎交流,QQ:2301013064 邮箱:feige6@139.com
AISHUISHUI
奇侠

经验值: 9716
发帖数: 375
精华帖: 0
4楼    2019-07-01 08:12:08
主题:回复:SinuTrain应用(5)- PLC接口测试


不错,不错啊

随心所欲
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。