技术论坛

 MM440通讯中断后怎么停止??!!

返回主题列表
作者 主题
mangzi
侠客

经验值: 994
发帖数: 198
精华帖: 2
楼主    2018-11-20 17:34:51
主题:MM440通讯中断后怎么停止??!!

     新安装一台设备,使用过一段时间以后出现几次通讯故障导致cpu停止,在DP线路上有好多 440的小变频,竟然在通讯中断的情况下仍然运转,这需要在哪个参数里修改一下,通讯中断后,让变频器停止,各路大神,指点 一 二 

我是一个电工,但我修的不仅是灯泡……
lzm
奇侠

经验值: 8712
发帖数: 1297
精华帖: 8
1楼    2018-11-21 08:54:17
主题:回复:MM440通讯中断后怎么停止??!!

通讯控制系统通常会由使能端子和使能控制字“与”来实现启停,当通讯失控,可通过这个端子来切断还在运行的变频器。另外还可经由操作面板,将控制转切到本地控制,由面板停止。

上述你可以尝试选用。

Querer es poder! 修福粒米藏日月 持慧毫芒有乾坤
shine
至圣

经验值: 19840
发帖数: 8834
精华帖: 39
2楼    2018-11-21 09:46:00
主题:回复:MM440通讯中断后怎么停止??!!

默认是DP通讯断开的时候变频器会停机的,你应该改过参数了。在有关通讯的参数中找找看吧,440的有点年份了,手头没手册了

我家牛
奇侠

经验值: 9086
发帖数: 2334
精华帖: 30
3楼    2018-11-21 10:06:28
主题:回复:MM440通讯中断后怎么停止??!!

一般是变频器超时时间设为0所致。

学习ing!学习!
mangzi
侠客

经验值: 994
发帖数: 198
精华帖: 2
4楼    2018-11-22 15:44:46
主题:回复:MM440通讯中断后怎么停止??!!

我所遇见的这种情况分站已经停止运行了,所以端子控制的功能也没有了,

我是一个电工,但我修的不仅是灯泡……
mangzi
侠客

经验值: 994
发帖数: 198
精华帖: 2
5楼    2018-11-22 15:46:58
主题:回复:MM440通讯中断后怎么停止??!!

我确实不会修改,这台设备是前些日子买的,然后还不太熟悉,厂家也没联系上不管了,所以得靠自力更生了

我是一个电工,但我修的不仅是灯泡……
mangzi
侠客

经验值: 994
发帖数: 198
精华帖: 2
6楼    2018-11-22 15:48:01
主题:回复:MM440通讯中断后怎么停止??!!

听阁下这么说,那敢情再给咱说详细点,到底是那个参数呢?


我是一个电工,但我修的不仅是灯泡……
我家牛
奇侠

经验值: 9086
发帖数: 2334
精华帖: 30
7楼    2018-11-22 16:03:36
精华帖  主题:回复:MM440通讯中断后怎么停止??!!

看下P2040

学习ing!学习!
lzm
奇侠

经验值: 8712
发帖数: 1297
精华帖: 8
8楼    2018-11-23 15:56:28
主题:回复:MM440通讯中断后怎么停止??!!

“端子”是变频器上的使能端子。设计中要考虑通讯失灵而停止还在运行的变频器的方案,就是从这个使能端子做文章,比如可以用外接停止按钮,或程序中诊断出通讯故障采取的停止指令给连接使能控制的继电器...

Querer es poder! 修福粒米藏日月 持慧毫芒有乾坤
kdrjl
至圣

经验值: 136843
发帖数: 34972
精华帖: 435
13楼    2018-11-26 11:12:34
主题:回复:MM440通讯中断后怎么停止??!!


什么意思?意思就是屏蔽这个监控呗。说明干扰通讯解决不了,干脆屏蔽这个监控。省事了。

我是你的朋友