技术论坛

 [IOT2000程序示例] 基于Node-red实现S7、Modbus TCP及OPCUA数据采集

返回主题列表
作者 主题
fei_lh
侠士

经验值: 1328
发帖数: 90
精华帖: 8
楼主    2020-06-08 20:42:12
主题:[IOT2000程序示例] 基于Node-red实现S7、Modbus TCP及OPCUA数据采集 精华帖 

S7、Modbus TCP以及OPCUA是目前常见的现场通讯协议。本文提供了一个Node-Red示例程序,可以实现通过上述三种协议对SIMATC CPU进行数据采集,并且在数据处理后将数据存储至Mysql数据库。


1.准备环境

系统版本:Example Image V2.4.0

硬件:IOT2040, S7-1500/1200


2. 示例程序功能:



附件下载: IOTDataCollector_Node-RED.zip


附件中包含操作文档、Node-red flow文件以及TIA Portal项目文件。


原贴地址:https://support.industry.siemens.com/tf/ww/en/posts/node-red-data-collector/216645

yming
至圣

经验值: 127286
发帖数: 21992
精华帖: 824
1楼    2020-06-08 21:52:48
主题:回复:[IOT2000程序示例] 基于Node-red实现S7、Modbus TCP及OPCUA数据采集

这个挺不错的!

好好学习学习!


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
黑猫警长W
至圣

经验值: 18394
发帖数: 2409
精华帖: 1
2楼    2020-06-09 10:15:40
主题:回复:[IOT2000程序示例] 基于Node-red实现S7、Modbus TCP及OPCUA数据采集


好好看看是什么!

天芯
至圣

经验值: 18864
发帖数: 2107
精华帖: 0
3楼    2020-06-09 10:59:44
主题:回复:[IOT2000程序示例] 基于Node-red实现S7、Modbus TCP及OPCUA数据采集

感谢楼主分享!学习

博旺
侠客

经验值: 601
发帖数: 22
精华帖: 0
4楼    2020-06-09 19:08:31
主题:回复:[IOT2000程序示例] 基于Node-red实现S7、Modbus TCP及OPCUA数据采集

感谢楼主分享!紧跟楼主学习,

yecao2006
至圣

经验值: 18049
发帖数: 1524
精华帖: 2
5楼    2020-06-10 08:57:24
主题:回复:[IOT2000程序示例] 基于Node-red实现S7、Modbus TCP及OPCUA数据采集

谢谢分享,好好学习一下。

我回来了!继续努力!
yangchunbaixue
侠圣

经验值: 3703
发帖数: 556
精华帖: 0
6楼    2020-06-10 09:18:55
主题:回复:[IOT2000程序示例] 基于Node-red实现S7、Modbus TCP及OPCUA数据采集

感谢坛主分享。好好学习下~

渔明鱼工
至圣

经验值: 23902
发帖数: 2059
精华帖: 78
7楼    2020-06-10 12:55:39
主题:回复:[IOT2000程序示例] 基于Node-red实现S7、Modbus TCP及OPCUA数据采集

先收藏再学习!

网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
HUANGZE75
至圣

经验值: 63468
发帖数: 12672
精华帖: 121
8楼    2020-06-10 13:52:55
主题:回复:[IOT2000程序示例] 基于Node-red实现S7、Modbus TCP及OPCUA数据采集


好的实例啊,研究学习一下。

CoolCool的猪
至圣

经验值: 16721
发帖数: 1307
精华帖: 2
9楼    2020-06-10 17:17:59
主题:回复:[IOT2000程序示例] 基于Node-red实现S7、Modbus TCP及OPCUA数据采集

灰常感谢!!!

同一个问题ID下,已经先回答此问题的人,如再参考我答案而修改自己答案的,就是王八蛋!
www123456
至圣

经验值: 12236
发帖数: 2431
精华帖: 86
13楼    2020-06-11 10:55:18
主题:回复:[IOT2000程序示例] 基于Node-red实现S7、Modbus TCP及OPCUA数据采集
支持三种协议对SIMATC CPU进行数据采集,并且在数据处理后将数据存储至Mysql数据库,用这种方式可以实现底层自动化设备与上层信息化,智能制造MES/ERP的连接网关,(传统方式得用一台上位机进行高级语言编程,以及配置服务器,数据库)实现自动化与IT的高度融合,以及分布/订阅方式实现远程客户端对plc的浏览及控制,但目前还不支持4G上网方式。
高山孤影
至圣

经验值: 35141
发帖数: 3236
精华帖: 96
14楼    2020-06-12 08:10:47
主题:回复:[IOT2000程序示例] 基于Node-red实现S7、Modbus TCP及OPCUA数据采集

很好的案例,我用plc、iot2040和上位机通讯时,就可以直接使用坛主这套数据采集系统了?

http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
www123456
至圣

经验值: 12236
发帖数: 2431
精华帖: 86
15楼    2020-06-12 08:36:13
主题:回复:[IOT2000程序示例] 基于Node-red实现S7、Modbus TCP及OPCUA数据采集
主要还是不同层次协议转换的功能吧,比如生产网络的底层协议比如S7等与上层IT管理网络协议MQTT,数据库读写等,;从地理位置层面讲就可实现现场数据与互联网的云平台数据交换。至于单纯的上位机与plc之间就没必要用了。