作者 | 主题 |
---|---|
furyliu 游民 经验值: 84 发帖数: 9 精华帖: 0 |
楼主 2018-07-25 19:25:42
主题:西门子6RA80电源板A5F00101809-011上电烧保险
我在国外客户现场调试设备时经常发生西门子6RA80电源板A5F00101809-011上电烧保险,更换保险丝继续烧,更换电源板正常,所以肯定是电源板烧坏了,但是这台设备在出厂前通电测试过。
电源板供电接法为230V接法,实际电压227V,开始以为是湿度大有凝露,后来通电前开启机柜空调4小时再上电,还是有烧的。大神帮我分析一下可能的原因,以后如何避免。 |
weiyt 奇侠 经验值: 9612 发帖数: 1550 精华帖: 14 |
1楼 2018-07-25 20:30:35
主题:回复:西门子6RA80电源板A5F00101809-011上电烧保险 国内不烧国外烧,让我首先怀疑到电源质量、接地 |
高山孤影 至圣 经验值: 35141 发帖数: 3236 精华帖: 96 |
2楼 2018-07-25 20:56:01
主题:回复:西门子6RA80电源板A5F00101809-011上电烧保险 要说如何避免的话,接地首先要做好,再就是电源供电端加滤波器,多级的那种,现在我的设备都加这个,隔离变用的很少了。
http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
|
老兵 至圣 经验值: 55238 发帖数: 9632 精华帖: 489 |
3楼 2018-07-26 08:19:34
主题:回复:西门子6RA80电源板A5F00101809-011上电烧保险 记得有个维修级的师傅跟我说过,电源板最好接380V,220V容易烧元件。但他没说原因,我也没问题。因为我不懂电路。 不过,我也倾向于电源质量有问题。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
furyliu 游民 经验值: 84 发帖数: 9 精华帖: 0 |
4楼 2018-07-26 11:36:00
主题:回复:西门子6RA80电源板A5F00101809-011上电烧保险
我的电子板电源使用400/230变压器的
|
HUANGZE75 至圣 经验值: 63468 发帖数: 12672 精华帖: 121 |
5楼 2018-07-26 11:38:19
主题:回复:西门子6RA80电源板A5F00101809-011上电烧保险 加隔离变压器给电源板供电。 |
LLLWH 奇侠 经验值: 7524 发帖数: 649 精华帖: 33 |
6楼 2018-07-26 12:25:42
主题:回复:西门子6RA80电源板A5F00101809-011上电烧保险 这种情况大都是220供电不稳,有向上跳变引起的电源板损坏,如果是工作零线接地不好引起的中性点偏移,可考虑用380V变220V的隔离变,如果是三相供电波动引起的还真不好办。6RA80的电源板接380V和220V没有区别,380v工作时开关电源一次电流小一些,发热小,所以原理上是因发热引起的老化变慢,但对它们的耐压可又提高了,有利有弊。见图纸。 |
高山孤影 至圣 经验值: 35141 发帖数: 3236 精华帖: 96 |
7楼 2018-07-27 09:19:11
主题:回复:西门子6RA80电源板A5F00101809-011上电烧保险 楼上手绘图纸确实漂亮,赞一个!如果是输入电源波动,可以在输入端加入一个小型的稳压器,不过需要楼主实际测量之后才能最终确定。其实电源系统的不稳定,好多都是谐波的干扰造成的,我现在做的设备,电源都要加滤波的,防止应用现场的特殊情况导致设备运行不正常。
http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
|
LEIZF 侠圣 经验值: 3624 发帖数: 71 精华帖: 0 |
8楼 2018-07-28 09:13:42
主题:回复:西门子6RA80电源板A5F00101809-011上电烧保险 可能还得从供电电源找异同,国外客户的供电方式也与国内一样吗?
leizf
|