楼主    2018-10-22 10:07:34
主题:V/F控制中启动电流与变频器截止电流之间的关系

如题。


话题来之一个调试时发生的问题和分析与解决实例。


如上图示。一个电机输出轴带一个大滚筒。滚筒当量质量400kg左右,采用G120的CU250和PM250驱动控制。


因为是初次上电调试,需要对转鼓的连接,动平衡等参数进行一下实测的验证。所以,为了省事,装置里的参数P1300 = 0。即V/F控制,仅仅是为了将电机转到最高转速然后自由停车,滑行过程,检验系统的震动和噪声状态。


问题来了,当我做完了电机的快速调试以后,启动运转电机,转速不是连续加速,而是脉动的运行。开始以为是参数设置的问题,重新又重复了一次工厂化复位和快速调试。现象依旧。也不报错,不管给定加多少,就是低速脉动运行。


在困惑中,突然想到,V/F控制,带的大滚筒,属于大惯性负载,可是我给的斜坡加减速时间都是系统默认的10s,而P640电机的截止电流设置是电机额定电流值。所以,启动过程电流被限制在了电机额定电流以内,而加速时间太短,导致电机启动不起来,所以脉动状态。


将电机的斜坡加减速时间加长,P1120/P1121都设置为30s,问题解决。

我是你的朋友
kdrjl
至圣

经验值: 136655
发帖数: 34948
精华帖: 435
1楼    2018-10-22 10:30:50
主题:回复:V/F控制中启动电流与变频器截止电流之间的关系

所以发此贴分享,意在说明,任何传动系统,轴系的转动惯量是不能忽略的一个关键参数。以前经常看到,有些网友发帖子问,如何在传动控制的参数上,加快电机的启动过程。却不提系统的“启动时间”或系统的转动惯量,一味地要求快,快,再快。这样就会导致系统过电流保护被激活的。


因为西门子的驱动产品,有“电流截止”功能,所以,能提供最初级的过电流保护。


本帖的意义在于说明:第一,使用西门子传动产品,截止电流参数一定要设置好,这是过电流防护的第一道防线,不要形同虚设。要设置的能起到保护作用;第二,电机的启动时间,加速时间和减速时间,以及电流截止特性,要相互关联,做到在电机极限的动态过程,电流被限制在一个安全的范围值以内。还要保证系统动态运行的连续和平滑性。


既要发挥电机的能力,又要保证安全。这就是我们要做的驱动系统调试工作。

我是你的朋友
木子木
侠圣

经验值: 2917
发帖数: 366
精华帖: 0
2楼    2018-10-22 12:04:40
主题:回复:V/F控制中启动电流与变频器截止电流之间的关系

 对于高惯性负载,需要较大加速斜坡,若安装制动电阻来消除停机时产生的再生功率,减速斜坡可稍短。

kdrjl
至圣

经验值: 136655
发帖数: 34948
精华帖: 435
3楼    2018-10-22 13:40:29
主题:回复:V/F控制中启动电流与变频器截止电流之间的关系

是呀,我的这个系统,是CU250S-2加PM250,是电网反馈的那种,所以,无需加制动电阻了。直接在减速停车时,就向电网反馈了。

我是你的朋友
LLLWH
奇侠

经验值: 7524
发帖数: 649
精华帖: 33
4楼    2018-10-22 14:29:22
主题:回复:V/F控制中启动电流与变频器截止电流之间的关系

    从MM4变频器的功能框图看,V/F方式不是真正的电流闭环,没有电流PI调节器,只是可以P640设定一个最大电流限制的阀值,如果电流到达阀值将激活P1340降低输出电流。如果升速时间过短,负载惯量过大,电流将会到达阀值,使变频器自动降低电流,当降低的电流低于阀值时P1340被关闭,电流又会升高并到达阀值P1340又被激活,变频器又开始降电流,观察电机就会看的运行是脉动状态,如何升速时间合适,在启动的整个过程中电流始终无法达到阀值,这种现象脉动就自然消失了。

北雪雪纷飞
至圣

经验值: 50617
发帖数: 6051
精华帖: 269
5楼    2018-10-22 14:52:49
主题:回复:V/F控制中启动电流与变频器截止电流之间的关系

我记得 可以通过610参数的修改来确定过流后是报警还是故障还是降低频率。。

 

默认的就是减小输出电流降低频率。

Thank you for the support.
北雪雪纷飞
至圣

经验值: 50617
发帖数: 6051
精华帖: 269
6楼    2018-10-22 15:01:22
主题:回复:V/F控制中启动电流与变频器截止电流之间的关系

 柜子的进出线用端子引出来啦,那个出线接了四根,细节,,

看出来啦是地线,这个好,出线的那根用PE连到装置,这样就间接地强制了他们使用四芯电缆,并且电流

回到了装置,避免了使用四芯电缆而悬空了那根。。

 

 

Thank you for the support.
kdrjl
至圣

经验值: 136655
发帖数: 34948
精华帖: 435
7楼    2018-10-22 15:57:37
主题:回复:V/F控制中启动电流与变频器截止电流之间的关系

还没按照EMC接线呢,都是临时,就为了看看转起来的效果,出厂调试,要正式接线的。