主题:120202报警时恢复备份! 840D系统,NCU573.4+PCU50+OP012。 机床关机2周,再次开机后,NCU上数码为6,NC侧绿灯,PLC侧开始就是一个STOP 红灯,然后一直保持着,无其他灯点亮。OP12上只有一个2001: PLC没启动。 正常情况下PLC的绿色运行灯需要来一次,然后开始检测,如果检测到问题,根据PLC程序中的OB块来处理,如果没有相应的故障处理OB块,那就PLC停止,绿色这个灯熄灭。 但观察NCU的启动过程,PLC的运行灯一直没来,所以从现象上看,PLC有问题。总清PLC后,绿色运行灯点亮,其他灯不亮,从指示灯这个状态看是正常的,但OP12上有120202及2001报警。 120202: 等待与 NC/PLC 的连接 2001:PLC 没启动 解决: 按NCU上的复位按钮,报警依旧,在OP12上通过HMI软件的RESET按键能够重启NCK,说明通讯是建立的。通过OP12上的菜单恢复以前的PLC备份,恢复过程正常,恢复完毕后,报警消失。 奇怪的是120202这个等待与NC/PLC的连接报警情况下能恢复备份。 我记得120201这个也是等待NC/PLC连接,弄不请这2个报警有何区别。 |