作者 | 主题 |
---|---|
渔明鱼工 至圣 经验值: 23903 发帖数: 2059 精华帖: 78 |
楼主 2021-08-13 15:25:44
主题:840DI系统出现120201NC和PLC通信故障,因为工作失误没有做GHOST文件备份导致诊断偏移方向的故障解决。 系统介绍:这是一台80年代的老设备,来中国之前改为了840DI系统,不过硬件基本没怎么动过。 这个一个是模拟量转数字的模块6DD1606-0AD1,很老了根本找不到备件了。 故障原因:运行HMI_STARTUP软件后找不到LOADER32文件 点OK后 等运行HMI结束后,出现120201 报警NC和PLC通信不上,但是PLC是运行的MCP上有指示灯,查看服务诊断PLC状态有数据,但机床大多数数据是#号,画面运行很缓慢,机床数据也读不到。 诊断过程:从HMI运行画面看是找不到loader32文件,然后HMI运行也不正常,首先我从我们840D系统盘内找此文件,并拷到MMC2的文件夹内,F盘也确实少了此文件,拷完后我重新起动HMI,可是故障并不能解决。 之后我查找之前系统GHOST备份文件,但由于工作失误当时为什么此台设备没做备份,我记得让维修人员把硬盘拆下来做全盘备份的,没备份文件系统也不能恢复了。 我又尝试把HMI STARTUP重新装了一下,在装之前我先做好备份文件。 装完之后测试,故障还是不能解决。 系统没备份实在没办法。只能请求外部资源,一路从论坛走,一路从供应商处走,供应商来了后直接拆走,说保证修好了给我们,结果5天了还没好,最后说一个GHOST文件从百度下载要5 个小时,下了半天也没有成功,后来我要求把下载路径发给我,如果恢复好了,我们照样付钱,他们同意,我通过同事的百度VIP下载很快下载完了,第六天供应商答应来我们公司进行恢复系统,先把HMI送过来,等他们的工程师回来后恢复,HMI回来后,我哪要他们恢复。 当我看到HMI后他们居把硬盘的起动线剪了,太不专业了。 就这样的维修水平。 我开始用他们的GHOST文件恢复系统 ,结果系统起不起来缺少NTOSKNRL.EXE文件,我就拷了个此文件到对应的文件内,但还是起不来根据进不了画面。 我把此现象也发给了供应商,结果本来他们的工程师想来的,也不敢来了,说没办法了。 供应商那儿失望了,论坛的 王工给了我很大的帮助,发来一份GHOST文件,恢复后故障和供应商发过来的一样。 我有些绝望,到网上下了个win_nt V4.0软件, 然后把系统恢复到之前可以进入画面的状态,把win_nt V4.0拷到F盘进行安装修复系统试试看,结果要输WIN授权码,这个也没有,只能放弃。 这条路又行不通,我又看SYSTEM32文件夹内有个SETUP试试安装,结果也行不通。 看着画面我只能发呆,一晃到下班时间了,下班回家。 第8天领导准备让另一个供应商过来修,联系后要明天来,第8天我到现场继续发呆,面对画面无奈+绝望。脑子在想恢复系统没指望了,我就回头从另一个角度想,看画面上有CHECK_NCK和RTNCK文件 这两个文件我都点了下,点CHECK_NCK此时画面出现闪屏,再起动HMI STARERUP时速度快了,也不缺少LOADER32文件了,但是NC和PLC还是连不上。 我检查RTNCK发现有问题: 此时我把NC和PLC全进行初始化 然后本来PLC是正常的,初始化后什么都没有了,我然后进行PLC和NC以及DP数据进行恢复(出故障时无法做NC和PLC恢复HMI起动不正常并且很慢。) 结果:画面正常了,NC和PLC也通信上了,但有一个3000急停报警。 此时我看到了希望,3000急停是小问题了,我也要下班了,准备交给中班人员处理。 之前他们处理过此问题,是I20.0没有信号: 他们没去好好查原因,直接把I20.0强加信号了。 上面他们强加的,下面是要给正常信号的。 设备老了问题太多了,能正常就这样吧! 经过自身努力总算正常了。 总结:这次故障主要是系统没做备份,导致我走错了方向,在绝望中才回头示案,如果当时备份了可能要少走弯路。 的帮助和诸多坛友的关心。
网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
|
WWCWWC 至圣 经验值: 72003 发帖数: 8041 精华帖: 145 |
1楼 2021-08-13 15:50:44
主题:回复:840DI系统出现120201NC和PLC通信故障,因为工作失误没有做GHOST文件备份导致诊断偏移方向的故障解决。 过程是曲折的,结果是美好的。 哈哈哈,再次证明只能不放弃,才有希望解决问题。论坛确实是好地方,资源多,网友也热心。 |
渔明鱼工 至圣 经验值: 23903 发帖数: 2059 精华帖: 78 |
2楼 2021-08-13 16:02:33
主题:回复:840DI系统出现120201NC和PLC通信故障,因为工作失误没有做GHOST文件备份导致诊断偏移方向的故障解决。 互相帮助,团结一心,中国一定很强大,前天新疆一位朋友微信问我24V电源不正常,我给他一个建议,拆开所有24V+,然后一路一路接上去,直到接上后不正常,再查那路,查到继电器后后面的回路有问题,我说可能是继电器坏了,把所有继电器拿掉测量,结果找到了坏的继电器。
网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
|
隐身人 至圣 经验值: 38669 发帖数: 10349 精华帖: 72 |
3楼 2021-08-13 16:45:48
主题:回复:840DI系统出现120201NC和PLC通信故障,因为工作失误没有做GHOST文件备份导致诊断偏移方向的故障解决。 感谢渔工分享!
西门子的多年使用者http://yinshenren.ys168.com/、
|
SIE- 侠客 经验值: 890 发帖数: 72 精华帖: 0 |
4楼 2021-08-14 08:23:27
主题:回复:840DI系统出现120201NC和PLC通信故障,因为工作失误没有做GHOST文件备份导致诊断偏移方向的故障解决。 精彩的详细案例,感谢分享!!! |
翔宇_王 奇侠 经验值: 8120 发帖数: 1006 精华帖: 5 |
5楼 2021-08-14 09:07:04
主题:回复:840DI系统出现120201NC和PLC通信故障,因为工作失误没有做GHOST文件备份导致诊断偏移方向的故障解决。 不客气,回想10年前我折腾这个系统的情形,边看着英文说明书去现场,有时解决问题就在一瞬间。现在我也习惯购买设备时让供应商提供调试好后的备份硬盘。也借此贴谢谢以前帮助过我的论坛朋友。 |
天芯 至圣 经验值: 18870 发帖数: 2107 精华帖: 0 |
6楼 2021-08-14 18:49:13
主题:回复:840DI系统出现120201NC和PLC通信故障,因为工作失误没有做GHOST文件备份导致诊断偏移方向的故障解决。 |
WOWUWUWU 至圣 经验值: 10574 发帖数: 1794 精华帖: 0 |
7楼 2021-08-15 19:13:48
主题:回复:840DI系统出现120201NC和PLC通信故障,因为工作失误没有做GHOST文件备份导致诊断偏移方向的故障解决。 |
手机用户20200103FZF48F 奇侠 经验值: 5685 发帖数: 767 精华帖: 1 |
8楼 2021-08-15 19:14:41
主题:回复:840DI系统出现120201NC和PLC通信故障,因为工作失误没有做GHOST文件备份导致诊断偏移方向的故障解决。 |