技术论坛

 840DI系统出现120201NC和PLC通信故障,因为工作失误没有做GHOST文件备份导致诊断偏移方向的故障解决。

返回主题列表
作者 主题
渔明鱼工
至圣

经验值: 23903
发帖数: 2059
精华帖: 78
楼主    2021-08-13 15:25:44
主题:840DI系统出现120201NC和PLC通信故障,因为工作失误没有做GHOST文件备份导致诊断偏移方向的故障解决。

系统介绍:这是一台80年代的老设备,来中国之前改为了840DI系统,不过硬件基本没怎么动过。

这是之前6RA26的东东

这两台6RA70和6RA80是我后来换过了。

这个一个是模拟量转数字的模块6DD1606-0AD1,很老了根本找不到备件了。

故障原因:运行HMI_STARTUP软件后找不到LOADER32文件


点OK后

等运行HMI结束后,出现120201 报警NC和PLC通信不上,但是PLC是运行的MCP上有指示灯,查看服务诊断PLC状态有数据,但机床大多数数据是#号,画面运行很缓慢,机床数据也读不到。


诊断过程:从HMI运行画面看是找不到loader32文件,然后HMI运行也不正常,首先我从我们840D系统盘内找此文件,并拷到MMC2的文件夹内,F盘也确实少了此文件,拷完后我重新起动HMI,可是故障并不能解决。

之后我查找之前系统GHOST备份文件,但由于工作失误当时为什么此台设备没做备份,我记得让维修人员把硬盘拆下来做全盘备份的,没备份文件系统也不能恢复了。

我又尝试把HMI STARTUP重新装了一下,在装之前我先做好备份文件。

装完之后测试,故障还是不能解决。

系统没备份实在没办法。只能请求外部资源,一路从论坛走,一路从供应商处走,供应商来了后直接拆走,说保证修好了给我们,结果5天了还没好,最后说一个GHOST文件从百度下载要5 个小时,下了半天也没有成功,后来我要求把下载路径发给我,如果恢复好了,我们照样付钱,他们同意,我通过同事的百度VIP下载很快下载完了,第六天供应商答应来我们公司进行恢复系统,先把HMI送过来,等他们的工程师回来后恢复,HMI回来后,我哪要他们恢复。

当我看到HMI后他们居把硬盘的起动线剪了,太不专业了。

就这样的维修水平。

我开始用他们的GHOST文件恢复系统 ,结果系统起不起来缺少NTOSKNRL.EXE文件,我就拷了个此文件到对应的文件内,但还是起不来根据进不了画面。

我把此现象也发给了供应商,结果本来他们的工程师想来的,也不敢来了,说没办法了。

供应商那儿失望了,论坛的 王工给了我很大的帮助,发来一份GHOST文件,恢复后故障和供应商发过来的一样。

 我有些绝望,到网上下了个win_nt  V4.0软件,


然后把系统恢复到之前可以进入画面的状态,把win_nt  V4.0拷到F盘进行安装修复系统试试看,结果要输WIN授权码,这个也没有,只能放弃。

这条路又行不通,我又看SYSTEM32文件夹内有个SETUP试试安装,结果也行不通。

看着画面我只能发呆,一晃到下班时间了,下班回家。


第8天领导准备让另一个供应商过来修,联系后要明天来,第8天我到现场继续发呆,面对画面无奈+绝望。脑子在想恢复系统没指望了,我就回头从另一个角度想,看画面上有CHECK_NCK和RTNCK文件

这两个文件我都点了下,点CHECK_NCK此时画面出现闪屏,再起动HMI STARERUP时速度快了,也不缺少LOADER32文件了,但是NC和PLC还是连不上。

我检查RTNCK发现有问题:



此时我把NC和PLC全进行初始化

然后本来PLC是正常的,初始化后什么都没有了,我然后进行PLC和NC以及DP数据进行恢复(出故障时无法做NC和PLC恢复HMI起动不正常并且很慢。)

结果:画面正常了,NC和PLC也通信上了,但有一个3000急停报警。

此时我看到了希望,3000急停是小问题了,我也要下班了,准备交给中班人员处理。


之前他们处理过此问题,是I20.0没有信号:

他们没去好好查原因,直接把I20.0强加信号了。



上面他们强加的,下面是要给正常信号的。

设备老了问题太多了,能正常就这样吧!


经过自身努力总算正常了。

总结:这次故障主要是系统没做备份,导致我走错了方向,在绝望中才回头示案,如果当时备份了可能要少走弯路。

分享给大家的同时还要感谢王工


的帮助和诸多坛友的关心。






网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
WWCWWC
至圣

经验值: 72003
发帖数: 8041
精华帖: 145
1楼    2021-08-13 15:50:44
主题:回复:840DI系统出现120201NC和PLC通信故障,因为工作失误没有做GHOST文件备份导致诊断偏移方向的故障解决。

过程是曲折的,结果是美好的。

哈哈哈,再次证明只能不放弃,才有希望解决问题。论坛确实是好地方,资源多,网友也热心。

渔明鱼工
至圣

经验值: 23903
发帖数: 2059
精华帖: 78
2楼    2021-08-13 16:02:33
主题:回复:840DI系统出现120201NC和PLC通信故障,因为工作失误没有做GHOST文件备份导致诊断偏移方向的故障解决。

互相帮助,团结一心,中国一定很强大,前天新疆一位朋友微信问我24V电源不正常,我给他一个建议,拆开所有24V+,然后一路一路接上去,直到接上后不正常,再查那路,查到继电器后后面的回路有问题,我说可能是继电器坏了,把所有继电器拿掉测量,结果找到了坏的继电器。

网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
隐身人
至圣

经验值: 38669
发帖数: 10349
精华帖: 72
3楼    2021-08-13 16:45:48
主题:回复:840DI系统出现120201NC和PLC通信故障,因为工作失误没有做GHOST文件备份导致诊断偏移方向的故障解决。

感谢渔工分享!

西门子的多年使用者http://yinshenren.ys168.com/、
SIE-
侠客

经验值: 890
发帖数: 72
精华帖: 0
4楼    2021-08-14 08:23:27
主题:回复:840DI系统出现120201NC和PLC通信故障,因为工作失误没有做GHOST文件备份导致诊断偏移方向的故障解决。

精彩的详细案例,感谢分享!!!

翔宇_王
奇侠

经验值: 8120
发帖数: 1006
精华帖: 5
5楼    2021-08-14 09:07:04
主题:回复:840DI系统出现120201NC和PLC通信故障,因为工作失误没有做GHOST文件备份导致诊断偏移方向的故障解决。

不客气,回想10年前我折腾这个系统的情形,边看着英文说明书去现场,有时解决问题就在一瞬间。现在我也习惯购买设备时让供应商提供调试好后的备份硬盘。也借此贴谢谢以前帮助过我的论坛朋友。

天芯
至圣

经验值: 18870
发帖数: 2107
精华帖: 0
6楼    2021-08-14 18:49:13
主题:回复:840DI系统出现120201NC和PLC通信故障,因为工作失误没有做GHOST文件备份导致诊断偏移方向的故障解决。

跟着开阔眼界

WOWUWUWU
至圣

经验值: 10574
发帖数: 1794
精华帖: 0
7楼    2021-08-15 19:13:48
主题:回复:840DI系统出现120201NC和PLC通信故障,因为工作失误没有做GHOST文件备份导致诊断偏移方向的故障解决。


跟着长知识了。

手机用户20200103FZF48F
奇侠

经验值: 5685
发帖数: 767
精华帖: 1
8楼    2021-08-15 19:14:41
主题:回复:840DI系统出现120201NC和PLC通信故障,因为工作失误没有做GHOST文件备份导致诊断偏移方向的故障解决。


学习了,谢谢了。

您收到0封站内信:
×
×
信息提示