技术论坛

 已知电机功率求计算断路器 熔断器 接触器 热继 漏电保护等原件大小

返回主题列表
作者 主题
黑阁男爵
侠圣

经验值: 3658
发帖数: 268
精华帖: 0
楼主    2018-05-30 17:09:17
主题:已知电机功率求计算断路器 熔断器 接触器 热继 漏电保护等原件大小

最近在学习低压电气方面的知识,网上搜索了一番,结果很多都不一样,不同人说的不一致,

已知电机功率求计算断路器 熔断器 接触器 热继 漏电保护等原件选型的方法,网上流传好几个准则,请大家分享下对应的选型表格什么的,感谢!

努力屯田中!
HUANGZE75
至圣

经验值: 63470
发帖数: 12672
精华帖: 121
1楼    2018-06-01 11:21:32
主题:回复:已知电机功率求计算断路器 熔断器 接触器 热继 漏电保护等原件大小

总的原则就是选用的断路器,接触器,熔断器的额定电流要大于电机的额定电流,具体大多少合适看具体使用环境的,我一般情况下会选择1.5倍及以上,如果是重载且有频繁正反转情况下,接触器可能会达到3倍以上,热继电器的电流调整复位中间值最好对于电机的额定电流。

目前熔断器及热继电器慢慢都要淘汰了,使用电机断路器来代替断路器加热继电器是一个发展趋势的,熔断器虽然便宜,但是熔断后需要更换熔芯比较麻烦,所以熔断器我一般都不使用了,都是使用断路器来代替了。

梦天空
至圣

经验值: 11305
发帖数: 1283
精华帖: 68
2楼    2018-06-01 17:27:43
主题:回复:已知电机功率求计算断路器 熔断器 接触器 热继 漏电保护等原件大小

我们基本上也按照黄工说的选,

西门子、abb,施耐德都有此选型软件。你可以参照,网上有次软件

另外其他厂家都有此选型手册


东方红一红
至圣

经验值: 16188
发帖数: 6610
精华帖: 50
9楼    2018-06-06 14:16:29
主题:回复:已知电机功率求计算断路器 熔断器 接触器 热继 漏电保护等原件大小

西门子的低压器件选型样本直接就有方法和对应器件型号。方法的原则是相通的,但不同的工况和应用要求,拿捏的分寸是不一样的。

知其道,用其妙!