技术论坛

 一个微断开关(空气开关)故障,导致一台1250Kva变压器跳闸,损失惨重

返回主题列表
作者 主题
@小电工
侠圣

经验值: 3693
发帖数: 435
精华帖: 5
楼主    2018-06-12 14:29:30
主题:一个微断开关(空气开关)故障,导致一台1250Kva变压器跳闸,损失惨重

月初,一台低压无功补偿电容柜内的微断开关故障,造成两根单芯16平方铜线短路,直接导致整台变压器跳闸,生产车间故障停机,产生废品!

没有什么不可以
@小电工
侠圣

经验值: 3693
发帖数: 435
精华帖: 5
1楼    2018-06-12 14:31:21
主题:回复:一个微断开关(空气开关)故障,导致一台1250Kva变压器跳闸,损失惨重



首先声明:肯定不是由于接线端子松导致过热而烧毁

没有什么不可以
@小电工
侠圣

经验值: 3693
发帖数: 435
精华帖: 5
2楼    2018-06-13 06:21:40
主题:回复:一个微断开关(空气开关)故障,导致一台1250Kva变压器跳闸,损失惨重











这是一个悲惨的现场~~~~

没有什么不可以
HUANGZE75
至圣

经验值: 63468
发帖数: 12672
精华帖: 121
3楼    2018-06-14 17:10:30
主题:回复:一个微断开关(空气开关)故障,导致一台1250Kva变压器跳闸,损失惨重

看熔断器已经熔断了,红色的点凸出了。补偿电容器很多时候被电气维护人员忽略,导致小问题造成大问题,接触器烧接线头现象,我这边也经常碰到,一般情况下每一个电容器都需要配置一组熔断器,熔断器的可靠性比微断要好。等补偿柜大的熔断器熔断了,电流就很大了就导致了变压器的开关跳闸

WWCWWC
至圣

经验值: 71993
发帖数: 8037
精华帖: 145
4楼    2018-06-14 17:20:33
主题:回复:一个微断开关(空气开关)故障,导致一台1250Kva变压器跳闸,损失惨重

所以巡检是何等重要,尤其是在夜间,对一些接触性问题比较容易发现。

补偿柜一般总开关是刀开关,分路加熔断器的电气结构。


HUANGZE75
至圣

经验值: 63468
发帖数: 12672
精华帖: 121
5楼    2018-06-14 19:23:29
主题:回复:一个微断开关(空气开关)故障,导致一台1250Kva变压器跳闸,损失惨重

一般总开关都是刀熔开关,起隔离及短路及过载保护,看楼主应该也是使用刀熔开关。

HUANGZE75
至圣

经验值: 63468
发帖数: 12672
精华帖: 121
6楼    2018-06-14 19:26:17
主题:回复:一个微断开关(空气开关)故障,导致一台1250Kva变压器跳闸,损失惨重

一般情况下,只要电容器有涨包情况,立即就不能使用。否则时间长后可能造成大问题。

WWCWWC
至圣

经验值: 71993
发帖数: 8037
精华帖: 145
7楼    2018-06-15 08:28:19
主题:回复:一个微断开关(空气开关)故障,导致一台1250Kva变压器跳闸,损失惨重

如果是刀熔开关就不至于短路时,没有在本级有效切断电源了。

HUANGZE75
至圣

经验值: 63468
发帖数: 12672
精华帖: 121
8楼    2018-06-15 13:59:47
主题:回复:一个微断开关(空气开关)故障,导致一台1250Kva变压器跳闸,损失惨重

图片是1000A的熔芯,如果要熔断需要2000A电流并且时间在1分钟以内的,1250KVA变压器的额定电流是1800A左右,如果变压器输出总开关整定的电流在1800A左右,还是有机会开关跳闸,熔断器没有熔断情况的。

WWCWWC
至圣

经验值: 71993
发帖数: 8037
精华帖: 145
9楼    2018-06-15 14:28:35
主题:回复:一个微断开关(空气开关)故障,导致一台1250Kva变压器跳闸,损失惨重

经典讲评!

那这个的当初选型时,没有与实际负载匹配的原因引起的故障。

HUANGZE75
至圣

经验值: 63468
发帖数: 12672
精华帖: 121
10楼    2018-06-15 16:48:54
主题:回复:一个微断开关(空气开关)故障,导致一台1250Kva变压器跳闸,损失惨重

补偿电容器的短路及过载保护还是使用熔断器安全性好一点,现在很多的静态电容补偿主电路都不安装热继电器了,直接使用微型断路器,断路器动作毕竟要借助机械操作机构,所以有时出现短路等大电流场合,断路器可能存在没有断开情况。

WWCWWC
至圣

经验值: 71993
发帖数: 8037
精华帖: 145
11楼    2018-06-15 17:21:16
主题:回复:一个微断开关(空气开关)故障,导致一台1250Kva变压器跳闸,损失惨重

我清楚的记得自国企出来,做第一项工作就是低压配电房的补偿柜改造及10KV/0.4KV 1000KVA的低压配电房移址。

当时选择的是自愈式电力电容器,3个柜。我选择分支路是安装式熔断器,8个电力电容组/柜。

电容式接触器,触点带电阻器,带热保护(热继电器)的那种。



您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。