作者 | 主题 |
---|---|
杰森丰富 游民 经验值: 136 发帖数: 18 精华帖: 0 |
楼主 2019-01-15 07:47:27
主题:工业设备中是三相四线制 控制电路要用220v的电 为什要用变压器 而不可以直接一根接零一根接火 工业设备中是三相四线制 控制电路要用220v的电 为什要用变压器 而不可以直接一根接零一根接火 |
菜腿骑菜车买菜 至圣 经验值: 13377 发帖数: 644 精华帖: 7 |
3楼 2019-01-15 09:20:10
主题:回复:工业设备中是三相四线制 控制电路要用220v的电 为什要用变压器 而不可以直接一根接零一根接火 我之前在做200smart和伺服通讯的时候接的是家里的220V电源,手摸伺服的外壳都会有麻麻的感觉,通讯更本不行,后来加了个控制变压器就好了.
菜腿骑菜车买菜
|
HUANGZE75 至圣 经验值: 63468 发帖数: 12672 精华帖: 121 |
4楼 2019-01-15 09:26:04
主题:回复:工业设备中是三相四线制 控制电路要用220v的电 为什要用变压器 而不可以直接一根接零一根接火 隔离变压器有隔离作用,减少市电线路干扰,及使用比较安全,对于没有零线引入的系统,可以提供220V电源。 |
HUANGZE75 至圣 经验值: 63468 发帖数: 12672 精华帖: 121 |
5楼 2019-01-15 09:27:15
主题:回复:工业设备中是三相四线制 控制电路要用220v的电 为什要用变压器 而不可以直接一根接零一根接火 这个麻麻的感觉,应该是你的设备金属外壳接地线没有接好导致的。 |
HUANGZE75 至圣 经验值: 63468 发帖数: 12672 精华帖: 121 |
6楼 2019-01-15 09:29:39
主题:回复:工业设备中是三相四线制 控制电路要用220v的电 为什要用变压器 而不可以直接一根接零一根接火 普通的控制电路,使用一根火线及零线,肯定是没有问题的,我很多自己做的电柜,包括一些变频电柜都没有使用隔离变压器,主要是要做好设备接地措施。 |