作者 | 主题 |
---|---|
CoolCool的猪 至圣 经验值: 16720 发帖数: 1307 精华帖: 2 |
楼主 2019-01-21 21:23:45
主题:断路器和接触器的大小如何选择 断路器和接触器的大小如何选择
同一个问题ID下,已经先回答此问题的人,如再参考我答案而修改自己答案的,就是王八蛋!
|
yyzx 奇侠 经验值: 6042 发帖数: 939 精华帖: 4 |
2楼 2019-01-22 08:22:43
主题:回复:断路器和接触器的大小如何选择 一般根据电机容量计算出电流:有一个经验公式:I=2P,就是380V的交流电机额定电流约等于两倍额定功率。 接触器选择一个是线圈电压等级,另一个是触头容量,一般选择2倍的电机额定电流。 断路器选择1.5~2.1倍额定电流。
不患无位,患所以立
|
HUANGZE75 至圣 经验值: 63468 发帖数: 12672 精华帖: 121 |
3楼 2019-01-22 11:15:26
主题:回复:断路器和接触器的大小如何选择 断路器接触器选型首先要知道你的负载情况,如电机电流是多大,重载或是轻载,是否频繁启动,或是正反转等情况,如一台7.5KW风机电机,额定电流是15A,断路器可以选择电机断路器,电机断路器的调整电流14-20A就可以了,实际整定在15A左右就行了,如果不选择电机断路器,选择普通的断路器,选择C25了,接触器选择25A,如XJX2-2510就可以了,如果7.5KW电机是控制如搅拌机,需要频繁正反转的,接触器就需要最低选择CJX2-4511了。 |
HUANGZE75 至圣 经验值: 63468 发帖数: 12672 精华帖: 121 |
4楼 2019-01-22 11:17:17
主题:回复:断路器和接触器的大小如何选择 其实对于接触器选择也是可以估计负载情况来选择的,如AC3环境选择普通的接触器就行了,如CJX1,CJX2,如果是重任务的AC4环境就需要选择重任务的CJ12,CJ24类接触器了。 |